발전기 주파수 및 전압헌팅과 ups의 동기화 불량 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

발전기 주파수 및 전압헌팅과 ups의 동기화 불량

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.74.227) 작성일99-10-28 00:00 조회6,771회 댓글0건

본문

>
> 정전시 비상 발전기을 운전하면 ups에서 동기화등이 들어왔다가 나갔다가
> 하는 증상을 보여 완벽한 발전기 지원이 불가능한 상태로 있다가 지원이
> 되는 이상 증상이 있읍니다. 그리고 발전기와 ups와의 거리가 약 직선으로
> 6m 정도 가까와 발전기와 ups와 고조파의 영향이 없는지 궁금합니다.
> 그리고 고조파의 영향인지는 모르겠으나 발전기가 안정되지 않는 증상을
> 보입니다.
> 발전기의 주파수가 헌팅하며 정확하게 지원되지 않는 원인이 무엇인지
> 궁금합니다. 발전기는 정확한 쎄팅을 하였읍니다. 그리고 발전기가 헌팅하는 원인을 제거하는 방법은 무엇입니까. 가장 쉬운 방법으로 경제적인 측면을 고려하여 원인을 제거할수 있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
> 그리고 발전기의 용량은 ups 용량의 3배가 됩니다.
>
> 아주 좋은 싸이트의 개설을 진심으로 축하드립니다.
>
> 꼭 답변을 부탁드립니다. 꼭꼭꼭...... 감사합니다.
>

발전기의 출력파형상태는 UPS의 파형에 비해 상당히 좋지 않은것이 대부분 입니다.
더구나 현재 귀사에서의 문제점은 발전기 자체에 이상이 생겨서 주파수가 정확히 발생이 안되기때문에 UPS의 동기가 맞춰지지 않은 경우로 추정됩니다. 그러므로 일단 발전기 상태를 확인하여 점검하는것이 좋습니다.

UPS의 고조파 발생보다도 발전기의 노이즈가 주위에 영향이 일반적으로는
더 큽니다.
그래서 UPS의 고조파에 의해 발전기가 안정이 안되는 경우가 아닌것 같습니다.

물론 발전기와 UPS의 거리가 6m면 너무 가까운것은 사실입니다만

귀사의 문제는 일단 발전기가 정상적이지 않은것으로 추정됩니다.
일단 발전기를 확인 점검하는것이 좋으며 경제적인 방법으로는 다른 방법이
없을것 같습니다.

이외 더 상세한 질문이나 조치방법등은 별도로 연락을 주시면 감사하겠습니다