UPS용량계산식에서 여유율의 산출근거에 대해
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일00-07-04 00:00 조회6,209회 댓글0건관련링크
본문
>
> ups용량계산식에서 여유율에대해서 근거를 알고싶습니다.
>
> ups용량산출(kva)=출력전압*전류/부하역률*(여유율)
> 인데 여유율이 1.2,1.3,1.4,1.5...근거를 알고 싶습니다.
>
> 전화 : 02-3456-7544 오승천
>
저의 홈방문해주셔서 감사드립니다.
여유율은 콘덴서 인입형 부하(캐패시터 부하: 일반 컴퓨터및 SMPS등의
부하)와 L부하(리액터부하)등에 대해서 피크치의 전류, 즉 고조파와 관계
가 있습니다.
또한 풀부하시의 평균 고장률도 포함되어 있습니다만 정확한 평균고장율
에 대한 자료가 불충분해서 경험과 추정치에 의해 산출한것이므로
참고하시기 바랍니다.
콘덴서 인입형 부하의 피크치 전류는 실효치의 약 2.8배 정도 됩니다
이것은 단상전파정류시에 해당되며 이 피크치 전류까지 감안해서 UPS
용량을 선정해야 별 문제가 발생하지 않습니다.
실제 전류측정상태의 지시치에서 약 두배를 계산(콤퓨터 부하)해야
된다는 애깁니다.
가까운 시일내에 고조파나 콘덴서 인풋형 부하에 대해 업데이트 예정이오
니 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
> ups용량계산식에서 여유율에대해서 근거를 알고싶습니다.
>
> ups용량산출(kva)=출력전압*전류/부하역률*(여유율)
> 인데 여유율이 1.2,1.3,1.4,1.5...근거를 알고 싶습니다.
>
> 전화 : 02-3456-7544 오승천
>
저의 홈방문해주셔서 감사드립니다.
여유율은 콘덴서 인입형 부하(캐패시터 부하: 일반 컴퓨터및 SMPS등의
부하)와 L부하(리액터부하)등에 대해서 피크치의 전류, 즉 고조파와 관계
가 있습니다.
또한 풀부하시의 평균 고장률도 포함되어 있습니다만 정확한 평균고장율
에 대한 자료가 불충분해서 경험과 추정치에 의해 산출한것이므로
참고하시기 바랍니다.
콘덴서 인입형 부하의 피크치 전류는 실효치의 약 2.8배 정도 됩니다
이것은 단상전파정류시에 해당되며 이 피크치 전류까지 감안해서 UPS
용량을 선정해야 별 문제가 발생하지 않습니다.
실제 전류측정상태의 지시치에서 약 두배를 계산(콤퓨터 부하)해야
된다는 애깁니다.
가까운 시일내에 고조파나 콘덴서 인풋형 부하에 대해 업데이트 예정이오
니 참고하시기 바랍니다.