UPS교체에 따른 기술 검토 의뢰 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS교체에 따른 기술 검토 의뢰

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.74.227) 작성일99-08-11 00:00 조회5,515회 댓글0건

본문

>
> 기존UPS를 신규UPS로 교체시 무정전으로 교체코져함
> 아래 수순에 이상이 없는지CHECK바랍니다
>
> 1)기존UPS를 MANUAL BYPASS절체
> 2)한전 전원과 COMMON
> 3)기존UPS철거후 신규UPS대체후 UPS자동으로 절체
> 4)한전OPEN
>
> * UPS MANUAL BYPASS상태에서 한전전원과 COMMON시 이상없는지 궁금합니다
>

저의 홈페이지를 방문해 주셔서 감사합니다.

UPS교체를 무정전으로 작업이 가능한지를 문의하셨는데요..

가능은 합니다만 상당한 기술을 요하며 기존 UPS의 Menual Bypass Line
의 기술적인 검토가 이뤄져야 합니다.(신설UPS 수동 바이패스도 마찬가지)

일단 삼상이면 Bypass 트랜스(y결선-델타 결선) 관계로 위상차가(60도)
한전전원하고 UPS Bypass 라인과 차이가 나서 Common이 불가능하구요...
(제조회사마다 틀림: 일반적인 UPS Bypass Transformer인 경우의 설명임)

단상이라도 Bypass 트랜스 후단이 한전전원과의 전위차이 관계로
Common을 할수가 없습니다.
(정교한 1:1 트랜스라도 전위차이가 있음)

단지 단상인 경우에 직접(Bypass 트랜스없이) Manual Bypass로 된다면
한전전원과 Common이 가능합니다.
(신설UPS 마찬가지 구성이 되야함)

이 경우에는 활선작업이 가능한 전문적인 전공이 필요하겠지요..

그리고 Hot Line과 Neutral Line이 구분을 정확히 해서 연결을 해야
합니다.정확하게 하려면 오실로 스코프로 전압과 위상을 확인하여 연결
하는것이 더 안전하겠지요..

상세한 질문은 메일로 연락주시면 설명해 드리겠습니다. 감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.