UPS 밧데리 교환은 언제 해야 하는지
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일00-07-01 00:00 조회5,039회 댓글0건관련링크
본문
>
> 수고 많으십니다.
> 저는 관공서에 근무하고 있습니다.
> UPS에 궁금한점이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
>
> 5k UPS를 써고 있는데 밧데리 교환을 3-4년후면 의무적으로 해야하는지요
> 그렇지 않으면 밧데리 성능을 테스트 해보고 교환해야하는지요
> 테스트를 해야 한다면 테스트는 어떻게 해야 하는지요
> 바쁘시더라도 답변부탁드립니다.
>
홈 방문해주셔서 감사드립니다.
문의하신 배터리의 수명은 사용빈도나(정전등) 부하전류(배터리 전류)
에 따라 많이 좌우됩니다.
하지만 배터리 제작업체에서는 일반적으로 3년에서 5년정도에 성능이
저하된다고 합니다.
배터리 테스트는 UPS를 정전시켜서 유지시간을 확인하는것이 가장 좋은
방법입니다.
물론 중요한 PC는 꺼놓고 하셔야 되고요....
그럼 즐거운 주말 되시길......
> 수고 많으십니다.
> 저는 관공서에 근무하고 있습니다.
> UPS에 궁금한점이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
>
> 5k UPS를 써고 있는데 밧데리 교환을 3-4년후면 의무적으로 해야하는지요
> 그렇지 않으면 밧데리 성능을 테스트 해보고 교환해야하는지요
> 테스트를 해야 한다면 테스트는 어떻게 해야 하는지요
> 바쁘시더라도 답변부탁드립니다.
>
홈 방문해주셔서 감사드립니다.
문의하신 배터리의 수명은 사용빈도나(정전등) 부하전류(배터리 전류)
에 따라 많이 좌우됩니다.
하지만 배터리 제작업체에서는 일반적으로 3년에서 5년정도에 성능이
저하된다고 합니다.
배터리 테스트는 UPS를 정전시켜서 유지시간을 확인하는것이 가장 좋은
방법입니다.
물론 중요한 PC는 꺼놓고 하셔야 되고요....
그럼 즐거운 주말 되시길......