ups 용량 선정 의뢰

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.78.211) 작성일00-04-06 00:00 조회4,775회 댓글0건

본문

>
> 공장자동화설비 정전보호용으로 ups를 사용하려고 합니다.
> ups의 적정한 용량 선저에 대해 조언바랍니다.
>
> 부하 : 3상 380V 10[A]/1-Phase
>
>
> 부하여유율등을 감안하여 어느정도가 적정한지 조언바랍니다.
>

저의 홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.

문의하신 용량계산은 P(VA) = 1.732(루우트3)*전압*전류
로서 6581 (VA) 입니다. (약6.6 KVA)

6.6 KVA * 2.5 = 16.5KVA 최종용량은 20KVA 이상 30KVA입니다.

2.5를 곱한것은 부하 최대치(10A는 일반적으로 측정한 수치)로
계산하여 두배를 하고 여유율을 0.5배 한 결과 입니다.

최종 용량선정은 주로 20과 30KVA이므로 선정되었습니다.
공장이기때문에 부하가 일정치 않으므로 30KVA를 권장합니다.

부하최대치 두배한것에 대한 상세한 설명은 다음 본 홈페이지에
기록을 할 예정이며 다른 문의사항은 별도 연락주시면 처리하겠습니다.