분리형......재 질문 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

분리형......재 질문

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.78.211) 작성일00-04-18 00:00 조회4,988회 댓글0건

본문

>
> 답변 잘 보았습니다.
> ups에 관한 것을 보다가 바이패스 입력의 중성선이 ups출력의 중성선과의 접속상태에 따라 분리형 비분리형으로 분류한다고 하기에 정확히 어떤식의 접속인지요...
> 1. 출력측(3상 4선식)의 n상의 접지는 몇종접지를 하나요?
> 2. ups외함접지는? 출력측과 외함을 묶어도 되나요?
> 3. 출력측 분전반의 접지는 몇종을 하나요
> 등등 ups의 접지에 대해 자세히 설명해 주실래요?
> 제 질문이 너무 막연하지요?
> 4. 위와 같은 곳에 접지를 하는것이 뭐에 근거를 두고 하는건가요?
> 이상 저의 궁금한 사항들을 기입합니다.
> 답변 부탁합니다.
>

질문에 대한 정확한 내용을 알겠습니다.

바이패스의 중성선(Neutral)이 출력과 같이 되어 있으면 입출력절연이
되어 있지않은 상태이며 문의하신 비분리형으로 칭하는것입니다.
일반적으로 저희들은 입출력 절연이 되어 있는 타입과 절연이 안되어있는
타입으로 애기하는 편입니다.

이 절연이 되어 있지 않으면 입력의 중성선(Neutral)과 출력의 뉴트랄선
은 반드시 구분을 하여 같이 연결을 해야 합니다.

위와 같은 시스템은 최근 소용량 3,5KVA등에서 많이 생산되고 있습니다만
(가격이 저렴) 입출력이 절연되지 않기 때문에 입출력 전원연결시에는
특히 주의해야 합니다.

또한 일부 공장에서는 접지를 삼상중 한상을 접지하여 사용하는 경우가
있습니다만 이런 공장에서는 위와 같은 입출력 절연이 않되는 UPS는 사용
하지 않는것이 좋습니다.

1. 출력측 접지는 연결되는 시스템에서 요구하는 접지가 연결되어야 합
니다. 컴퓨터에서는 반드시 1종 단독 접지를 요구합니다.
UPS 입력도 마찬가지로 출력과 같은 종류의 접지가 연결되어야 합니다

2. 출력과 외함접지는 같이 사용하면 안됩니다.
일반적으로 출력은 1종 접지며 외함은 3종 접지입니다 .
물론 출력이 3종접지면 연결해도 되겠지요..하지만 정확하지 않다면
같이 연결하면 안됩니다.

3. 상기 1번과 같이 1종 단독접지를 사용해야 합니다.

4. 컴퓨터 시스템에서는 CPU등 반도체의 정교한 구동을 하기 때문에
약간의 전위차로도 심각한 문제를 야기할수가 있습니다
그래서 접지를 상당히 중요하게 취급됩니다.

물론 UPS 내부도 반도체로 구동하는것이지만 접지의 중요성은 컴퓨터
만큼 요구하지를 않습니다.
출력에 연결되는 시스템에만 문제가 없다면 UPS는 3종 접지도 가능
하다는 이야기이죠..

* 참고로 1종 단독접지는 접지저항계로 20 ohm(10 ohm의 경우도 있슴)
이하이며 3종 접지는 100 ohm 이하입니다.

답변이 잘 되었는지 모르겠습니다만 더 상세한 문의는 연락주시기
바랍니다 ....감사합니다.....

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.