UPS 선정 관련 문의 건
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.180.22) 작성일14-05-08 14:01 조회1,984회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요
>
> UPS 용량 선정 관련 해서 문의 드립니다.
>
> 1. 일반적으로 부하를 ON 하면 순간적으로 돌입전류가 흐르는데,
>
> 그 용량까지 고려하여 UPS를 선정하는지,
>
> 아니면 일반 정상상태를 기준으로 선정하는지 문의 드립니다.
>
> 2. 부하가 소비하는 와트는 2이고, 역률이 0.5라면 피상전력을 고려하여
>
> UPS를 선정해야 하는지, 아니면 UPS에서 역률보정 기능이 있어서, 소비전력(W)
>
> 만으로 UPS 용량을 선정하면 되는지 문의 드립니다.
>
안녕하세요...
1. 돌입전류는 정전시에도 돌입전류가 발생할 여지가 있으면 반드시 돌입전류량으로 UPS 산정해야 합니다
만약 모터등 초기에 가동만 하고 상시 돌아간다면 (수시로 돌입전류 발생하지 않음) 돌입전류량까지 UPS 용량에 넣지 않아도 됩니다
2. 부하소비전력은 Watt로 계산해서 UPS를 산정해야 합니다 일반 UPS 용량 표기의 KVA로 산정하시면 안됩니다
말그대로 피상전력인 KVA는 표기하기 위한것이며 실제 전력인 Watt 로 산정해서 UPS용량을 결정해야 합니다.
참고로 UPS는 실부하기준 약 40% - 60%정도를 산정하시는것이 좋습니다.
사용하고자 하는 부하설비인 서버등의 최대 파워 Watt를 그대로 적용하시면 됩니다만 혹시 직접 전류측정기로 잰 파워이면 1.4-2배의 용량으로 UPS를 선정해야 합니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> 안녕하세요
>
> UPS 용량 선정 관련 해서 문의 드립니다.
>
> 1. 일반적으로 부하를 ON 하면 순간적으로 돌입전류가 흐르는데,
>
> 그 용량까지 고려하여 UPS를 선정하는지,
>
> 아니면 일반 정상상태를 기준으로 선정하는지 문의 드립니다.
>
> 2. 부하가 소비하는 와트는 2이고, 역률이 0.5라면 피상전력을 고려하여
>
> UPS를 선정해야 하는지, 아니면 UPS에서 역률보정 기능이 있어서, 소비전력(W)
>
> 만으로 UPS 용량을 선정하면 되는지 문의 드립니다.
>
안녕하세요...
1. 돌입전류는 정전시에도 돌입전류가 발생할 여지가 있으면 반드시 돌입전류량으로 UPS 산정해야 합니다
만약 모터등 초기에 가동만 하고 상시 돌아간다면 (수시로 돌입전류 발생하지 않음) 돌입전류량까지 UPS 용량에 넣지 않아도 됩니다
2. 부하소비전력은 Watt로 계산해서 UPS를 산정해야 합니다 일반 UPS 용량 표기의 KVA로 산정하시면 안됩니다
말그대로 피상전력인 KVA는 표기하기 위한것이며 실제 전력인 Watt 로 산정해서 UPS용량을 결정해야 합니다.
참고로 UPS는 실부하기준 약 40% - 60%정도를 산정하시는것이 좋습니다.
사용하고자 하는 부하설비인 서버등의 최대 파워 Watt를 그대로 적용하시면 됩니다만 혹시 직접 전류측정기로 잰 파워이면 1.4-2배의 용량으로 UPS를 선정해야 합니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다