UPS 추가 문의 건

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.180.22) 작성일14-05-16 16:23 조회1,975회 댓글0건

본문

>
> > 1. 돌입전류는 정전시에도 돌입전류가 발생할 여지가 있으면 반드시 돌입전류량으로 UPS 산정해야 합니다
>
> > 만약 모터등 초기에 가동만 하고 상시 돌아간다면 (수시로 돌입전류 발생하지 않음) 돌입전류량까지 UPS 용량에 넣지 않아도 됩니다
>
> > 2. 부하소비전력은 Watt로 계산해서 UPS를 산정해야 합니다 일반 UPS 용량 표기의 KVA로 산정하시면 안됩니다
>
> > 말그대로 피상전력인 KVA는 표기하기 위한것이며 실제 전력인 Watt 로 산정해서 UPS용량을 결정해야 합니다.
>
>  > 참고로 UPS는 실부하기준 약 40% - 60%정도를 산정하시는것이 좋습니다.
>
>  > 사용하고자 하는 부하설비인 서버등의 최대 파워 Watt를 그대로 적용하시면 됩니다만 혹시 직접 전류측정기로 잰 파워이면 1.4-2배의 용량으로 UPS를 선정해야 합니다
>
> > 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
>
>  친절한 답변 감사드리며, 위 답변 관련해서 추가적인 문의 드립니다.
>
> 1. 정전시에도 돌입전류 발생할 여지가 있는지라고 하셨는데, 어떤 의미인지
>
>  문의 드립니다. 제품이 꺼질 때도 돌입 전류가 발생하는지를 의미하는 것인가요?
>
> 2. 용량 산정할 때 VA가 아닌 Watt를 보시라고 하셨는데, 저희 제품을 예로 들어서
>
>  설명 부탁 드리겠습니다.
>
> 저희 제품은 220V 기준으로 0.159A를 소비하며, 피상 전력은 34.83VA, 역률은 0.36
>
> 유효 전력 12.5W 입니다.
>
안녕하세요

 쉽게 설명드리겠습니다.

1. 정전상태에서도 모터가 꺼졌다 켜졌다 하는것을 말씀드리는것입니다.

UPS는 정전상태에서 동작중 과부하가 걸리면 바이패스를 시키는데 바이패스전원이 없으므로 그냥 꺼져버리게 됩니다

2. 유효전력 12.5W로 계산하시면 됩니다... 실제 전력 = 유효전력

 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다