> 안녕하세요
>
> 다름이 아니라 자그마한 UPS 정전보상시간 계산후 모자르면 추가 설치를 할 예정인데요
>
> 현장스펙이
>
> 배터리 12V 200AH 20CELL
>
> UPS용량 30KVA, 부하 47A, 220V
>
> 입니다. 이스펙만으로 정전보상시간을 구할 수 있을까요?
>

안녕하세요...

현재 부하량이 약 17KW정도 되는데... 배터리 보상시간이 약 1시간 정도 됩니다

배터리 종류에따라 정전보상시간이 계산되는데 일반 무보수 무누액 밀폐형 기준입니다.

배터리 정전보상시간은 당사 홈페이지 메뉴에서 "UPS기술정보" 정전보상시간의 항목으로 확인하시면 계산방법이 있습니다

참고하시기 바랍니다.

배터리는 주변온도와 배터리종류및 UPS 효율에 따라 많은 차이가 있을수 있습니다.

확인하시고 더 상세한 내용문의는 다시 게시판에 문의해주시면 답변 드리겠습니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다