UPS 소모품 교체시 무엇무엇 바꿔야하나요?
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.180.22) 작성일14-05-26 11:34 조회2,117회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요 다름아니라...약 10년 정도된 50KVA짜리 소모품을 교체하려고합니다..
> AC,DC콘데서랑 팬이랑 교체예정이고
> 업체쪽에서는 IGBT교체를 권장하더라고요..
> 반영구적인걸로 아는데 바꿔야하는지 궁금합니다....
>
안녕하세요...
일반적인 오버홀 교체품목은
방열용 FAN
IGBT 인버터 소자 (반영구적은 아니고 발열과 부하량이 많은 경우에는 교체 권장함)
AC.DC Capacitor류,
출력 Static용 SCR 정도입니다.
가급적 10년 된 장비이면 IGBT도 교체하시는것이 좋습니다만 부하량이 작고 30%이하인경우에는
그냥 사용하셔도 될것 같습니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다