UPS 용량계산 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.180.33) 작성일13-12-11 10:47 조회2,400회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요
>
> UPS 용량계산 문의드리고자 합니다.
>
> 방재실 서버장비 30분 정전방지용이구요, 장비들 총 소비전력은 30KW 입니다.
>
> 급히 도움 부탁드립니다ㅜ
>
>
> canfly35@naver.com
>
안녕하세요
일단 최대소비전력을 산출하셨으면 약 UPS 용량은 40KVA를 사용하시면 됩니다
일반 최대 소비전력으로 그냥 하시면 됩니다.
30kw / 0.8 = 37.5KVA 약 40KVA 를 사용하시면 적당합니다
혹시 위의 용량이 실제 사용되는 실부하라면 30KW * 1.6 ~2 정도 설정해야 합니다
실제 측정했던 시간이 최대인지 최소전력인지 모르고 일반 표준으로 하시면 약 50%부하에서 80%부하량이 됩니다.
위의 전력은 아마도 측정전류가 아닌 사용전원의 최대 소비전력을 더한것이라고 생각됩니다.
더 상세한 내용은 별도 연락주시기 바랍니다. 감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다