UPS 의 3, 5고조파
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.205) 작성일14-01-27 10:59 조회2,074회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요.
> UPS 구입하여, 출력전압파형의 고조파를 측정해 보았습니다.
> 현재 고조파에 대한 공부를 하고 있습니다.
>
> UPS 의 고조파는 3고조파가 크고, 5고조파, 7고조파 순으로 나오는데요.
> 다른 UPS 들도 같은 현상을 보입니다.
>
> 질문 2가지가 있습니다.
> 1. 3고조파가 다른 고조파 보다 크게 나오는 이유는 무엇인가요?
> 2. UPS 의 출력에서 3고조파와 5고조파의 크기에 대한 관리 기준이 있습니까?
>
안녕하세요..
답변이 늦었습니다.
고조파는 기본파형의 배수가 됩니다. 60Hz의 3배수가 3고조파입니다 120Hz란 애깁니다
고조파의 차수가 높을수록 함유량이 적게됩니다
이는 일반적인 전원이 모두 60Hz를 기본으로 정류해서 사용하기때문에 가장많이 발생합니다
또한 삼상에서도 전원상태나 전원사용방법에 따라서 기본파형의 가장 근접하는 3고조파가 많이 발생합니다
이 3고조파가 주변 환경에 가장많이 영향을 주고 또 가장많이 발생하는 고조파입니다.
일반적인 국산 UPS인 경우에는 내부에 메인을 정류해서 사용하는 경우에는 3조파가 가장많이 발생하는 원인이됩니다
최근에 All IGBT인 경우에는 인버터 정류를 사용하기때문에 고조파발생이 현저하게 줄어듭니다만 예전 장비에서는
단순하게 다이오드 브릿지 정류등을 해서 3조파가 많이 발생합니다.
고조파 관리에 대한 기준은 전기 전문서적으로 확인하시면 여러가지 현장에 맞는 기준이 별도로 있습니다
확인하시고 직접 확인하시는것이 좋을듯 합니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> 안녕하세요.
> UPS 구입하여, 출력전압파형의 고조파를 측정해 보았습니다.
> 현재 고조파에 대한 공부를 하고 있습니다.
>
> UPS 의 고조파는 3고조파가 크고, 5고조파, 7고조파 순으로 나오는데요.
> 다른 UPS 들도 같은 현상을 보입니다.
>
> 질문 2가지가 있습니다.
> 1. 3고조파가 다른 고조파 보다 크게 나오는 이유는 무엇인가요?
> 2. UPS 의 출력에서 3고조파와 5고조파의 크기에 대한 관리 기준이 있습니까?
>
안녕하세요..
답변이 늦었습니다.
고조파는 기본파형의 배수가 됩니다. 60Hz의 3배수가 3고조파입니다 120Hz란 애깁니다
고조파의 차수가 높을수록 함유량이 적게됩니다
이는 일반적인 전원이 모두 60Hz를 기본으로 정류해서 사용하기때문에 가장많이 발생합니다
또한 삼상에서도 전원상태나 전원사용방법에 따라서 기본파형의 가장 근접하는 3고조파가 많이 발생합니다
이 3고조파가 주변 환경에 가장많이 영향을 주고 또 가장많이 발생하는 고조파입니다.
일반적인 국산 UPS인 경우에는 내부에 메인을 정류해서 사용하는 경우에는 3조파가 가장많이 발생하는 원인이됩니다
최근에 All IGBT인 경우에는 인버터 정류를 사용하기때문에 고조파발생이 현저하게 줄어듭니다만 예전 장비에서는
단순하게 다이오드 브릿지 정류등을 해서 3조파가 많이 발생합니다.
고조파 관리에 대한 기준은 전기 전문서적으로 확인하시면 여러가지 현장에 맞는 기준이 별도로 있습니다
확인하시고 직접 확인하시는것이 좋을듯 합니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다