ups 퓨즈소손

페이지 정보

작성자 김병은 (112.♡.136.33) 작성일14-01-28 14:53 조회2,089회 댓글0건

본문

1.ups부하측 전열콘센트공사 중 작업자의 실수에 의한 단락(지락) 정확하지 않음 사고가 발생
2.누전차단기가 동작하였고 작업자가 사고원인 제거를 확인하지 않고 차단기를 투입
3.투입과 동시에 웅 하는 소리1초정도 유지(이부분 으로 추정하면 단락이 아닌 지락으로 판단됨)
4.ups입력 퓨즈소손, 일부 기판소손 (누전차단기 동작하지않음)
질문:
1.출력측 지락에 의한 입력퓨즈가 소손될 수 있는지?(퓨즈가 동작하였다면 장비는 보호되었어야...)
2.출력측 지락이나 단락에 대한 ups자체 보호회로나 장치는 일반적으로 없는지
3.출력(부하단) 단락 지락사고는 항시 발생 할 수 있는 사고인데 누전차단기 동작말고 ups자체 보호장치가 없다면 추가 보호장치를 설치할수 있는 대체 방법은 없는지