> 안녕하세요
>
>  단상 UPS 입력전원 관련하여 문의 드립니다.
> 흔히 UPS 입력구성은 H 상과 N 상으로 구성되어 있는데
>  공장 여건상 H-H상으로 연결해야 합니다.
>
> UPS 는 온라인 UPS 이며 뉴트럴을 뺀 H-H 연결을 해도 이상이 없는지 궁금하여
>  문의 드립니다.
>

안녕하세요...

위와 같이 뉴트랄 없는 공장에서는 특히 UPS 선정에 주의해야 합니다

 일단 온라인제품의 종류에서도 일반적인 입출력 절연상태가 아닌 UPS에서는 전기 트러블 발생가능성이

 높습니다.

현재 국내에서 사용되는 입출력 절연되는 트랜스 내장형인 온라인 UPS인 경우에는 문제발생가능성이 거의없습니다

 출력측에 뉴트랄과 접지 저항이나 캐패시터를 부착하지 않은 상태인 경우입니다

 온라인제품이라도 일반적인 입출력 절연되지 않는 제품인 경우(외국산과 일부 국내제품)에는

 출력측 연결되는 서버나 허브및 기타 전산장비, 혹은 설비등의 전원상태를 확인해야 합니다

 출력측에 뉴트랄과 접지 관계를 정확하게 구분해야 하는 제품 연결되는 경우에 분전반 입력측

 누전차단기나 입력측 누전경보가 발생할수가 있습니다

 또한 출력측에 부하장비를 전혀 연결하지 않았어도 UPS 내부 뉴트랄과 접지연결을 정확하게 구분하는 제품인경우

 누전경보나 차단기 차단될수가 있습니다.

위의 경우를 항상 염두에 두시고 연결하시기 바라며, UPS 입력측 분전반 차단기는 반드시 누전차단기가 아닌

 일반 NFB 전력배전용 차단기를 사용하시기를 권장합니다.

혹시 위의 누전차단기를 연결해서 별다른 문제가 없어도 나중에 전체 공장 전원이 꺼졌다가 다시 인입순간에

H-H라인의 불균형 (접지와 한쪽 Hot LINE의 불균형으로 인해 순간 누전효과가 발생)으로 인한 입력측 누전차단기가

 차단될 가능성이 많습니다.

위의 내용외에 공장현장에서 여러가지 전원문제가 발생할수 있습니다

 참고하시고 여러가지 사례를 검토해서 진행하시기를 바랍니다

 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다