3상 전원의 상순과 UPS 계통의 전력고장 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.105.252) 작성일13-12-02 17:45 조회2,595회 댓글0건

본문

안녕하세요
질문하신 내용의 순서대로 답변드리겠습니다

> 1. 3상 전원을 받는 UPS설비가 역상의 현 전력계통과 문제없이 동작할 수 있는지 궁금합니다.
>    1.1 역상검출회로를 내장한 UPS가 있고, 검출회로가 없는 UPS가 있다고 말씀을 들었습니다.
>    1.2 역상검출회로를 내장한 UPS는 역상을 감지하면 회로를 차단하여 전력공급이 안된다고 말씀을 들었고,
>          이럴 때는 UPS 인입전원의 결선을 바꾸어주면 해결할 수 있다는 말씀을 들었습니다.
=======================================================================

UPS도 모터등 회전체로 보시고 반드시 상을 맞춰서 하시길 바랍니다.

일단 일반 UPS중에 SCR 위상제어방식이나 기타 상검출 방식인 경우에는 반드시 상을 맞춰야만 됩니다
상을 맞추지 않으면 결상회로가 동작하거나 결상회로 검출이 되지 않는경우에는 정전으로 감지를 합니다

이 경우에는 정류기부가 동작하지 않거나 동작을 해도 결상으로 확인되어 경보가 동작하게 됩니다.

경보가 동작하면 인버터가 동작하시 않습니다.

정상적인 UPS 기능을 하지 않는다는 얘기입니다

두번째로 결상회로가 없거나 일반 브릿지 다이오드 정류방식에는 (소용량30KVA 이하) 입력결상이 되어도

정상적으로 UPS 동작을 하게됩니다,

하지만 이 경우에는 UPS후단도 동시에 상이 틀리게 됩니다. 바이패스 상태에서도 입력과 동일하게 상이
틀리게 출력이 됩니다.

물론 후단에 상이 틀려도 관계가 없는 단순 부하가 연결되면 상관이 없습니다만 상이 틀리면 문제발생되는
부하인 경우에는 위험한 연결이 됩니다.

위의 두가지 모두 상회전기나 상체커기로 확인해서 UPS입력 상을 맞춰서 연결하면 해결됩니다


> 2. 3상 전원을 받는 UPS설비의 by-Pass 동작시에, 어떤 문제점이 없을 지 궁금합니다.
>    UPS 를 통한 전류의 상과 by-Pass 시의 빌딩 전력계통의 상이 틀릴 수 있는데(순상이 아닌 관계로)
>    지속부하에 대한 순간적인 상의 변경으로 인한 사고가 우려됩니다.
=============================================================================================
위 경우에는 바이패스 상태에서는 입력전원이 그대로 연결되는 시스템이라서 바이패스도 상이 틀리게 됩니다

UPS 입력이 상 검출을 하는 방식이던지 아니던지 모두 입력 상을 맞춰서 UPS를 연결하시는것을 권장합니다.


> 3. 제 지식이 짧아 적절한 용어로 질문을 드렸는지 염려스럽습니다.
>    고마운 말씀을 기다리겠습니다.
>
> 읽어주셔서 고맙습니다.
======================================================================

감사합니다.

참고로 상을 맞추지 않아 문제발생된 사고 사례하나 알려드리겠습니다.

성남 상대원동 아파트형 공장내에 핸드폰 조립회사에서 생긴 사고입니다.

UPS 30KVA를 무정전전원장치로 라인에 사용하고 있던중에 설비확장문제로 메인 전기공사를 했습니다.

공휴일에 작업하였고 전기공사 직원의 실수로 상을 틀리게 연결했습니다만 다른 설비에는 상을 맞추는 설비가

없어서 그대로 상이 틀린상태에서 가동을 하였습니다.

물론 UPS도 순서대로 차단기를 올려서 동작을 시켰습니다. 하지만 입력 정류부(충전부)는 상이 틀린관계로

동작을 하지 않았고 배터리 차단기를 올려서 배터리로만 동작하고 있다는것을 모르고 완료시켜서 월요일부터

라인을 돌렸습니다.

그로부터 약 4시간후에 잘 돌아가던  생산라인의 주요 설비가 꺼져버렸습니다. 물론 일반형광등이나 일반전원은
정상적인상태였습니다만 UPS에 물린 중요한 설비만 꺼져버려서 막대한 손실을 입었습니다.

UPS가 그냥 정전상태로 배터리로만 동작을 하고 있던것을 몰랐던 것이죠....

입력 삼상인 경우에는 항상 UPS도 일반 회전체나 결상되면 심각한 전원사고로 이어진다는 생각으로 항상 상을
맞춰서 사용하시길 권장합니다..

감사합니다 더 상세한 내용이나 질문 올려주시면 바로 답변드리도록 노력하겠습니다