답변 감사합니다. 너무 잘 설명해주셔 이해하는데 많은 도움이 되었습니다.
앞으로 주로 다뤄야할 ups가 대용량급이다보니 Galaxy 타입 대용량으로
 다시한번 문의드립니다.
 *TYPE: Galaxy5000 100KVA
 1.정류기 용량은 몇이며, 별도로 충전기용량이 존재를 하는것인가요?
- 별도의 용량이 존재한다면 얼마일까요?
2.정류기와 충전기가 단일 이라면(대용량이므로)이중 충전기가 차지하는
 비중은 어느정도입니까?
-내부 파라미터 설정에 의해 충전기의 용량이 결정되는것인지요?
3.국내 지오닉스제품을 경험해 보니 그제품의 경우는 충전기와 정류기가
 분리된것같았습니다.충전기의 과부하제한을 배터리용량과 부동충전시간으로
 설정을 하던데, 혹시 Galaxy 제품도 동일한지요?
-ex) 배터리용량 200AH,부동충전시간 10시간 이면 충전기전류제한은 200/10=20A
부동충전시간을 5시간으로 하면(Max임) 200/5=40A
 4.Galaxy제품의 경우 정해진 최대충전전류값이 제품군별로 존재를 하는지요?
-충전최대전압,충전최소전압등과 같이 정해진 값의 존재여부?