Galaxy ups 충전기 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

Galaxy ups 충전기 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일13-06-26 08:01 조회1,984회 댓글0건

본문

> 최영호 님께서 쓰신글 입니다.
 >
 > 답변 감사합니다. 너무 잘 설명해주셔 이해하는데 많은 도움이 되었습니다.
 > 앞으로 주로 다뤄야할 ups가 대용량급이다보니 Galaxy 타입 대용량으로
> 다시한번 문의드립니다.
 > *TYPE: Galaxy5000 100KVA
 > 1.정류기 용량은 몇이며, 별도로 충전기용량이 존재를 하는것인가요?
 > - 별도의 용량이 존재한다면 얼마일까요?

정류기 용량이 별도로 기술적인 내용에 나와있지 않아서 정확한 용량은 확인불가합니다만
 당사에서 설계하는 용량은 약 200% 로 설계합니다.

위 제품은 별도의 충전부가 있습니다만 충전기 최대 충전용량도 별도 나와있지 않네요...
당사에서 설계한다면 약 UPS용량의 약 10%정도로 일반적인 설계를 합니다.
--------------------------------------------------------------------------

> 2.정류기와 충전기가 단일 이라면(대용량이므로)이중 충전기가 차지하는
> 비중은 어느정도입니까?
 > -내부 파라미터 설정에 의해 충전기의 용량이 결정되는것인지요?


단일로 설계가 되어 있는 제품은 아닙니다.

-------------------------------------------------------------------------

> 3.국내 지오닉스제품을 경험해 보니 그제품의 경우는 충전기와 정류기가
> 분리된것같았습니다.충전기의 과부하제한을 배터리용량과 부동충전시간으로
> 설정을 하던데, 혹시 Galaxy 제품도 동일한지요?
 > -ex) 배터리용량 200AH,부동충전시간 10시간 이면 충전기전류제한은 200/10=20A
 > 부동충전시간을 5시간으로 하면(Max임) 200/5=40A

갤럭시 제품도 동일합니다. 과부하 제한을 하여 배터리 용량이 크다면 자연적으로 충전시간이
 길어지는 원리입니다.

갤럭시가 위의 부동시간과 전류제한치가 정확하게 나와 있는 기술사양을 확인못해서
 확실한 답변은 드리지 못하지만 거의 비슷한 원리와 구성입니다.

 =---------------------------------------------------------------
> 4.Galaxy제품의 경우 정해진 최대충전전류값이 제품군별로 존재를 하는지요?
 > -충전최대전압,충전최소전압등과 같이 정해진 값의 존재여부?

용량별로 세분하된 전류제한치는 아니고 아마도 (정확하지 않음) 두세개의 용량별로 전류제한치가
 틀리는것으로 알고 있습니다. 왜냐면 방전시간이 보통 5분-10분용이 표준화되어 있기때문에

 그 용량에 맞는 충전전류 제한회로 설계를 하기때문입니다.

답변이 정확하지 않아서 미안합니다.

메인 회로도가 공개되어 있으면 분석이 가능한데 일반 기술자료로 검토한 내용입니다

 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아