밧데리 셀수는 어떻게 선정하나요?
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일13-07-18 15:10 조회2,785회 댓글0건관련링크
본문
>
> UPS 백업용 밧데리로
> 12V 밧데리로 20셀인경우가 있고 30셀로 적용되는경우가 있습니다.
>
> UPS가 단상 UPS일때랑 3상 UPS일때 차이인가요?
>
> 20셀이면 12 x20셀 = 240V인데 보통 220V인데 과전압이 아닌지요?
> 30셀이면 12 x30셀 = 360V인데 보통 380V인데 저전압이 아닌지요?
>
> 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
배터리셀수는 제조업체마다 틀립니다. 회로구성에 따라 Battery전압이 틀리게 됩니다.
DC에서 AC로 인버트 과정을 거치기 때문에 직류전압과 출력전압은 무관합니다.
동일한 전압으로 출력되지 않는다는 애기입니다.
Battery전압이 낮을경우에는 동일한 파워일때 전류는 증가합니다.
소용량일 경우에는 전압이 낮아도 됩니다만 대용량 UPS일 경우에는 배터리 전압이 낮을 경우에는 대용량의
반도체소자를 사용해야합니다.
그러므로 대용량일 경우에는 DC(Battery)전압을 높혀서 반도체 소자의 전류를 낮추어 제작하게 됩니다.
보통 1KVA 이하일 경우는 12-24VDC(12V Battery 1-2EA)
1KVA-2KVA는 24VDC-48VDC
3KVA-6KVA는 96VDC-196VDC
10KVA-100KVA는 240VDC
100KVA이상일 경우에는 360VDC- 720VDC등 다양하게 구성합니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다