UPS 100KVA 대비 배터리 규모 산정
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일13-08-07 10:34 조회2,298회 댓글0건관련링크
본문
>
> 부하설비로 항온항습기 및 전산 장비 사용을 위해 100KVA UPS를 설치하려 합니다.
> 정전보상시간 8시간을 위해서는 어느 정도의 배터리 용량을 사용해야 되는지 문의
> 문의 드립니다.
>
> UPS 충전 전안 (DC) : ?
> Cell 수 : ?
> Battery 용량 : ?
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요..
배터리 셀수와 전압은 제조업체마다 또 용량마다 틀립니다.
12V 기준으로 2Cell부터 72Cell까지 다양합니다.
소용량인 경우에는 셀수가 작고 대용량으로 갈수록 셀수가 켜져야 유리합니다.
100KVA인 경우의 약 40Cell기준으로 1000Ah-12V입니다.
1000Ah인 경우 12V가 없으므로 2V-1000Ah기준으로 240Cell정도됩니다
부하량은 약 80%기준으로 약 8시간입니다.
사용부하종류에 따라 혹은 부하조건에 따라 약간씩 변동됩니다만 일반적인 부하에서의
기준입니다.
참고하시기 바랍니다 배터리 산정공식은 www.upskorea.com의 UPS 자료실 UPS 정전보상시간 항목으로 보시면
참고될 공식이 있습니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다