> 안녕하세요
>
> 해상풍력 계통연계용으로 건설 계획중인 해상변전소내 소내 전원 구성을 검토 중입니다.
>
> 풍력발전이 정지될 경우 소내 ac전원 사용이 불가한데 비상용으로 ac전원을 확보해야
> 하는 경우가 있습니다. 이때
>
> 1. ups와 충전기+인버터 구성시 차이점(설치면적, 오동작 등 신뢰성 측면, 동일 용량일 경우 비용차이)
>  을 알고 싶습니다.
>
> 2. ups로 ac전원을 확보해서 비상발전기를 기동시켜 크레인 등을 사용하는 경우와
>    크레인 등을 ups로 직접 기동하는 경우와 비교해서 큰 기동전류를 고려 안해도 되는지
>    궁급합니다.
>
> 빠른 답변 부탁ㄷ립니다.
>

안녕하세요...

1.UPS와 충전기 + 인버터 구성과의 차이는

- UPS는 AC를 무정전으로 사용하는 기능입니다. 평상시에 한전 AC를 사용하다가 불시에 정전되면

내장되어 있는 배터리를 통해서 AC로 변환해서 사용한는 기능입니다.

- 충전기는 배터리 (DC)를 사용하는 기능입니다.
 평상시에도 DC를 사용하면서 충전을 겸해서 사용하고 정전때도 물론 DC를 사용하는 기능입니다.

위의 풍력발전의 경우에 평상시에 항상 AC를 사용한다면 당연히 UPS로 구성해야 원가면에서 유리합니다.

하지만 풍력발전으로 사용할때 AC와 DC를 동시에 사용한다면 어느쪽이 더 효율적인지 검토해서 설계해야합니다.

위의 구성으로는 일반 온라인 UPS를 사용하시는것이 좋을것 같습니다.
 충전기와 인버터구성은 위의 시스템으로는 적합하지 않습니다.

2. 온라인 UPS인 경우에는 항상 인버터로 동작하기때문에 위의 경우처럼 모터등의 기동전류를 감안해서 사용해야 합니다.

  또 일반적인 가장 효율적인 UPS 사용법은 약 30분정도만 내장 배터리로 보상을 하고 나머지는 발전기를 가동하는 방법이 좋습니다.

  물론 장시간 자주 정전이 된다는 가정입니다.

  크레인 특성상 자주 움직이기 때문에 움직일때마다 모터 돌입전류가 심해서 일반적인 UPS에는 상당한 전류 스트레스를 받게 되어있습니다.

  이것또한 온라인 UPS를 선정할때 반드시 감안해서 설계를 해야 합니다.

 결론은 UPS로 AC 전원을 확보하고 나머지 시간에는 발전기 가동하는방법을 권장합니다.

 더 상세한 내용이나 문의가 필요하시면 게시물에 기록해주시면 답변드리겠습니다.

 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.