수고 많습니다.

통상 육상변전소에 AC전원은 소내변압기로 DC전원은 충전기와 축전지 조합으로 구성합니다.

만일 변전소 전체 정전으로 AC전원이 확보되지 않을 경우를 가정하여

 충전기를 사용하지 않고 UPS(30KVA)를 사용한다면 무순단으로 AC전원이 사용가능합니다.

이때 사용하려고 하는 AC전원용도가 중량물 수송을 위한 크레인 등이라면

UPS전원으로 무리가 있을 거라고 하셨는 데 UPS전원으로 비상디젤발전기를 기동하여

 상기 크레인등을 사용한다면 별 무리가 없을런지요...

두번째로 충전기+인버트 조합이면 UPS와 동일한 기능을 할수 있을텐데

 차이점(비용, 설치면적 등)을 알 수 있을까요?