> 수고 많습니다.
>
> 통상 육상변전소에 AC전원은 소내변압기로 DC전원은 충전기와 축전지 조합으로 구성합니다.
>
> 만일 변전소 전체 정전으로 AC전원이 확보되지 않을 경우를 가정하여
>
>  충전기를 사용하지 않고 UPS(30KVA)를 사용한다면 무순단으로 AC전원이 사용가능합니다.
>
> 이때 사용하려고 하는 AC전원용도가 중량물 수송을 위한 크레인 등이라면
>
> UPS전원으로 무리가 있을 거라고 하셨는 데 UPS전원으로 비상디젤발전기를 기동하여
>
>  상기 크레인등을 사용한다면 별 무리가 없을런지요...
>
> 두번째로 충전기+인버트 조합이면 UPS와 동일한 기능을 할수 있을텐데
>
>  차이점(비용, 설치면적 등)을 알 수 있을까요?
>
안녕하세요..

위의 구성으로는 크레인 모터기동전류만 해결되면 무정전전원장치(UPS)를 사용하시는것이 좋습니다.

충전기와 인버터 조합으로 하는것은 기존에 배터리 전원(DC 전원이 별도 구성)이 별도 구성되어

 직류전원을 사용할수 있는 환경이면 가능합니다만 위의 경우처럼 사용한다면 UPS를 사용하는것이

 비용면에서나 효율면에서 좋습니다.

또 UPS출력에 발전기를 가동해서 사용하는것은 좋지 않은 방법입니다.

결국 최대 효과적인 사용방법은 일반 UPS를 사용하고 크레인 작업시 모터인버터를 사용해서

 기동전류를 최소화하던지 기동전류 보상내장이 되어 있는 UPS를 제작 사용하는방법이 좋습니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다