문의사항
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일13-06-21 15:58 조회2,160회 댓글0건관련링크
본문
>
> 회사번지 내에는 계약전력이 90kW, 25kW, 5kW, 40kW로 총 4개의 전기사용 계약이 되어있습니다.
>
> 하루평균 600kw전력소비를 하구있구요.
>
> ups로 1시간 30분정도만 버틸수있으면돼는데.
>
> 제가 잘몰라서그러는더 대략적인 견적을 내기위해서 더 필요한 정보가있으시면
> 제가 다시 글을 올리겠습니다. 이걸로 대략적인 견적이나온다면 견적내주세요
>
안녕하세요...
전화상으로 문의하신 내용 그대로 기록하셨네요^^;;
UPS는 계약전력으로는 전력이 나오지 않네요... 전력량으로도 정확한 소비전력을 확인할수가 없습니다
이를테면 현재 사용하는 장비 (서버나 기타 무정전필요한 설비)의 최대 소비전력을 확인해서
모두 합한것으로 선정해야 합니다.
모두 합한것이 약 100KW정도 된다면 UPS 용량은 약 120KVA 정도 사용하시면 됩니다
계산하는 방법이 복잡합니다만 위에서 최대 소비전력을 계산하였기 때문에 최대의 전력용량으로
무정전전원장치를 선정하면 대략 됩니다.
하루평균 600KW라고 하셨는데 600KWh인것같네요
그럼 소비전력은 약 25KW 정도로 보면 되겠습니다
이 용량으로 필요한 무정전전원장치는 약 70KVA-100KVA 정도 사용하시면 되겠습니다
계산방법은 별도 문의하시면 더 상세하게 말씀 드리겠습니다
약 80KVA 정도로 보시고 정전보상시간 약 1시간 30분 기준이며 배터리는 일반 무보수용
배터리(가격이 저렴)로 적용한다면 약 2500만원정도에서 약3500만원정도 될겁니다
가격차이가 있는것은 브랜드 차이와 납품및 설치조건 결재조건등에 차이가 있습니다.
검토하시고 진행하실때나 더 상세한 결과가 나오면 연락주시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> 회사번지 내에는 계약전력이 90kW, 25kW, 5kW, 40kW로 총 4개의 전기사용 계약이 되어있습니다.
>
> 하루평균 600kw전력소비를 하구있구요.
>
> ups로 1시간 30분정도만 버틸수있으면돼는데.
>
> 제가 잘몰라서그러는더 대략적인 견적을 내기위해서 더 필요한 정보가있으시면
> 제가 다시 글을 올리겠습니다. 이걸로 대략적인 견적이나온다면 견적내주세요
>
안녕하세요...
전화상으로 문의하신 내용 그대로 기록하셨네요^^;;
UPS는 계약전력으로는 전력이 나오지 않네요... 전력량으로도 정확한 소비전력을 확인할수가 없습니다
이를테면 현재 사용하는 장비 (서버나 기타 무정전필요한 설비)의 최대 소비전력을 확인해서
모두 합한것으로 선정해야 합니다.
모두 합한것이 약 100KW정도 된다면 UPS 용량은 약 120KVA 정도 사용하시면 됩니다
계산하는 방법이 복잡합니다만 위에서 최대 소비전력을 계산하였기 때문에 최대의 전력용량으로
무정전전원장치를 선정하면 대략 됩니다.
하루평균 600KW라고 하셨는데 600KWh인것같네요
그럼 소비전력은 약 25KW 정도로 보면 되겠습니다
이 용량으로 필요한 무정전전원장치는 약 70KVA-100KVA 정도 사용하시면 되겠습니다
계산방법은 별도 문의하시면 더 상세하게 말씀 드리겠습니다
약 80KVA 정도로 보시고 정전보상시간 약 1시간 30분 기준이며 배터리는 일반 무보수용
배터리(가격이 저렴)로 적용한다면 약 2500만원정도에서 약3500만원정도 될겁니다
가격차이가 있는것은 브랜드 차이와 납품및 설치조건 결재조건등에 차이가 있습니다.
검토하시고 진행하실때나 더 상세한 결과가 나오면 연락주시기 바랍니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.