Re: UPS 차단기 용량 산정
페이지 정보
작성자 관리자 (221.♡.185.32) 작성일24-05-23 08:12 조회453회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 안녕하세요. 질의 사항이 있어 질문 올립니다.
> 설치하려고 하는 UPS의 입력 차단기 용량 선정 문의드립니다.
>
> 설치 예정 UPS : SRTG20KXL - 1대
> 추가 배터리팩 : SRTG192XLBP2 - 4대
>
> 해당 UPS의 입력측 차단기 용량 문의 드리며, 산정 방법에 대해서도 알려주시면 감사하겠습니다.
> (추가 배터리팩이 들어가면 입력 차단기 용량도 늘어나야 하는건지도 문의 드립니다.)
>
>
-----------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요
위 제품은 입력과 출력 3상과 단상 선택해서 사용하는 제품입니다
입력 3상 380인 경우 50A 4P 차단기 (UPS기본형) 추가배터리팩 4개추가시 60A 4P차단기 권장
입력 1상 220인 경우 125A 4P 차단기 (UPS기본형) 추가배터리팩 4개 추가시 130A~150A 4P 권장합니다
차단기 종류는 일반 배선용 차단기사용하시기 바랍니다.
계산은 삼상인경우 용량 20,000 / 입력 최저전압 / 1.74 = 차단기 전류 입니다
감사합니다
>
> 안녕하세요. 질의 사항이 있어 질문 올립니다.
> 설치하려고 하는 UPS의 입력 차단기 용량 선정 문의드립니다.
>
> 설치 예정 UPS : SRTG20KXL - 1대
> 추가 배터리팩 : SRTG192XLBP2 - 4대
>
> 해당 UPS의 입력측 차단기 용량 문의 드리며, 산정 방법에 대해서도 알려주시면 감사하겠습니다.
> (추가 배터리팩이 들어가면 입력 차단기 용량도 늘어나야 하는건지도 문의 드립니다.)
>
>
-----------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요
위 제품은 입력과 출력 3상과 단상 선택해서 사용하는 제품입니다
입력 3상 380인 경우 50A 4P 차단기 (UPS기본형) 추가배터리팩 4개추가시 60A 4P차단기 권장
입력 1상 220인 경우 125A 4P 차단기 (UPS기본형) 추가배터리팩 4개 추가시 130A~150A 4P 권장합니다
차단기 종류는 일반 배선용 차단기사용하시기 바랍니다.
계산은 삼상인경우 용량 20,000 / 입력 최저전압 / 1.74 = 차단기 전류 입니다
감사합니다