> 안녕하세요 전화로 문의드렸던 사람입니다.
>
> 현재 PCM사 SMK-1000A모델 사용중입니다.
>
> 지금 증상은 전원을 투입하면 전면 표시등은 안들어오고 박스안에 LED빨간불이
>
>  들어오면서 지속적으로 경보음이 나옵니다. 다른 버튼을 눌러도 먹히질 않네요.
>
> 밧데리 방전 증상인지..알고싶습니다.
>
> 밧데리 교체 또는 A/S 견적도 부탁드립니다. 감사합니다.
>
> 연락처 : 010-4645-2390
>  e-mail : jhc0423@im2006.com
>

안녕하세요..
위증상으로 봐서는 두가지 문제인것 같습니다.

첫번째는 배터리 불량입니다.
교체가격은 약 11만원 부가세 별도입니다. 택배로 받아서 처리해드립니다.

두번째는 내장 보드 (기판)고장입니다.
이 경우에는 내장 보드 기판교체와 함께 배터리도 교체해야하기때문에
 비용발생이 많이 듭니다.

약 27만원정도 예상하시면 됩니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.