> RT 7500 모델 사용중입니다.
>
> UPS가 전원 문제를 일으키는 듯 합니다.
> 연결된 서버들이 자꾸 다운됩니다.
>
> 1. 수리비용
> 2. 수리보다는 교체로 방향을 잡는데 그 기간동안 UPS를 끄고 전원을 바이패스 가능한지 답변 요청 드립니다
>

안녕하세요...

일단 배터리가 불량표시가 되어 있습니다.

위 제품은 일반적으로 일정기간마다 배터리 자동 체크를 하는 경우가 있습니다

현재는 단종품이며 대치 가능한 제품 신형이 있습니다

배터리가 불량이면 출력이(서버) 차단될수도 있기 때문에 배터리를 우선 교체해야 합니다.

위 제품의 경우에는 일반 배터리 불량일수가 있습니다.

배터리 교체할때는 출력을 차단하지 않아도 되며 만약에 교체하실때는 연결할때 전원이 꺼져야 합니다.

배터리 교체비용은 모듈로 바꾸게 되면 약 120만원 정도 소요됩니다.

내장 배터리를 분해교체한다면 약 100만원 정도에 교체가능합니다.

그리고 현재 부하량이 80%를 넘고 있습니다. 교체를 하신다면 위 모델인 10000XLI를 구입하셔서 사용하시는것이 좋습니다

배터리 교체는 두방식모두 바이패스하여 교체가능합니다.

교체나 점검시 연락주시기 바랍니다

좋은 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다