[삼상 300KVA]제품문의
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일13-04-17 09:44 조회2,159회 댓글0건관련링크
본문
>
> 1.수고하십니다
> 2.UPS 300KVA와 150KVA를 적용할 경우
> (1)입력측 MCCB 규격 및 케이블규격이 얼마인가요?
> (2)발전기용량 산정시 UPS용량을 1대1로 적용 가능한지요?
>
> msj008@naver.com로 부탁드립니다
>
안녕하세요..
위 제품은 입력이 12펄스 6상 제어입니다 .
1) 입력전원 용량이 UPS 용량의 약1.5배정도 수전하시면 됩니다.
2) 발전기 사용하실때는 반드시 UPS 용량의 1.5배에서 2배정도 구성하셔야 정상입니다.
만약에 UPS 용량의 전부하를 사용하지 않는다는 조건이면 실부하 기준으로 산정하셔도 무방합니다.
물론 UPS용량보다는 커야겠죠...
문제는 발전기사용할때는 비상시이며 비상용도로만 사용하시는것이라서 UPS용량보다 충분하게 사용하시면 좋겠지만
비상용으로 사용하시는 전제조건과 실제 부하량 기준으로 하시면 큰 문제는 없습니다.
150KVA는 제작상황이나 현지 상태에 따라 6펄스 3상제어나 12펄스 6상제어방식으로 구분해서 제작할수 있습니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> 1.수고하십니다
> 2.UPS 300KVA와 150KVA를 적용할 경우
> (1)입력측 MCCB 규격 및 케이블규격이 얼마인가요?
> (2)발전기용량 산정시 UPS용량을 1대1로 적용 가능한지요?
>
> msj008@naver.com로 부탁드립니다
>
안녕하세요..
위 제품은 입력이 12펄스 6상 제어입니다 .
1) 입력전원 용량이 UPS 용량의 약1.5배정도 수전하시면 됩니다.
2) 발전기 사용하실때는 반드시 UPS 용량의 1.5배에서 2배정도 구성하셔야 정상입니다.
만약에 UPS 용량의 전부하를 사용하지 않는다는 조건이면 실부하 기준으로 산정하셔도 무방합니다.
물론 UPS용량보다는 커야겠죠...
문제는 발전기사용할때는 비상시이며 비상용도로만 사용하시는것이라서 UPS용량보다 충분하게 사용하시면 좋겠지만
비상용으로 사용하시는 전제조건과 실제 부하량 기준으로 하시면 큰 문제는 없습니다.
150KVA는 제작상황이나 현지 상태에 따라 6펄스 3상제어나 12펄스 6상제어방식으로 구분해서 제작할수 있습니다.
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.