네트워크에 물려있는 서버들을 종료시킬 수 있는 UPS는 어떤것들이 있는지요? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

네트워크에 물려있는 서버들을 종료시킬 수 있는 UPS는 어떤것들이 있는지요?

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일13-05-14 10:40 조회2,001회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요.
>
> 사내 UPS 시스템 구축을 위해 장비들을 알아보는 중인데,
> 내용이 좀 헷갈리는 부분들이 있어서 정확히 여쭤보고자 문의드립니다.
>
> UPS 장비 중
> 정전 발생 후, 허용 용량 이하의 상황 발생시 사내 네트워크(LAN)으로 물려있는
> 서버들을 종료시킬 수 있는 장비가 있는지요?
>
> 서버가 여러대여서, 시리얼 방식으로 1대만 종료시키는 기능을 바라는게 아니고
> 서버에 UPS 관련 프로그램을 설치한 후 UPS 에서 보내는 패킷을 받아 종료하도록
> 하고 싶습니다.
> 서버는 윈도우와 Linux 로 구성되어 있습니다.
> 물론 LAN 환경 유지를 위해 네트워크 허브에도 UPS 를 물릴 생각입니다.
>
> 상기 기능이 가능한 장비 추천을 부탁드리며, 가능하시면 세부 설명 문서와 견적도 받고싶습니다.
>
> 그리고, 사내에 배터리가 방전된 SUA2200I 모델이 있는데, 해당 모델의
> 배터리 교체 가격의 견적도 함께 알려주세요.
>
> zest.kor@gmail.com
>

안녕하세요..

서버 자동종료기능의 UPS는 일반적인 수입품인 경우 (APC,Eaton등) 750VA이상은 별도의
옵션사양으로 가능합니다.

여러대의 서버를 자동으로 샷다운시키는 방법은 두가지가 있습니다.

시리얼포트를 확장하는 카드를 사용하여 각각 시리얼을 연결하는 방법이 있습니다.

관리하는 서버가 많고 넓은 장소에 있으면 적합한 방법이 아닙니다만 과거에는 많이 사용했던

방법입니다.

두번째는 네트워크 케이블로 네트워크 상에서 프로그램과 연동해서 사용하는 방법입니다.

많은 서버를 관리할때 사용하는 방법이지만 프로그램 운영과 기타 세팅하는 절차가 복잡하고

운영체제에 따라 기술력이 많이 필요합니다.


결론적으로 네트워크 상에서 관리하는 방법으로 하시는것이 좋을것 같습니다만 현재 운영하는

운영 프로그램 버젼과 서버종류와 수량을 정확하게 파악하셔서 당사 기술문의를 하신후에

적합한 SNMP 카드를 추천받아 시스템에 적용하는것이 좋습니다.

기술문의는 1588-2630 "APC"로 전화하셔서 "기술문의"로 진행하시면 됩니다.

배터리 견적은 별도 메일로 발송해드렸습니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com