네트워크에 물려있는 서버들을 종료시킬 수 있는 UPS는 어떤것들이 있는지요?
페이지 정보
작성자 조재영 (183.♡.242.24) 작성일13-05-15 11:52 조회1,921회 댓글0건관련링크
본문
>
> >
> > 안녕하세요.
> >
> > 사내 UPS 시스템 구축을 위해 장비들을 알아보는 중인데,
> > 내용이 좀 헷갈리는 부분들이 있어서 정확히 여쭤보고자 문의드립니다.
> >
> > UPS 장비 중
> > 정전 발생 후, 허용 용량 이하의 상황 발생시 사내 네트워크(LAN)으로 물려있는
> > 서버들을 종료시킬 수 있는 장비가 있는지요?
> >
> > 서버가 여러대여서, 시리얼 방식으로 1대만 종료시키는 기능을 바라는게 아니고
> > 서버에 UPS 관련 프로그램을 설치한 후 UPS 에서 보내는 패킷을 받아 종료하도록
> > 하고 싶습니다.
> > 서버는 윈도우와 Linux 로 구성되어 있습니다.
> > 물론 LAN 환경 유지를 위해 네트워크 허브에도 UPS 를 물릴 생각입니다.
> >
> > 상기 기능이 가능한 장비 추천을 부탁드리며, 가능하시면 세부 설명 문서와 견적도 받고싶습니다.
> >
> > 그리고, 사내에 배터리가 방전된 SUA2200I 모델이 있는데, 해당 모델의
> > 배터리 교체 가격의 견적도 함께 알려주세요.
> >
> > zest.kor@gmail.com
> >
>
> 안녕하세요..
>
> 서버 자동종료기능의 UPS는 일반적인 수입품인 경우 (APC,Eaton등) 750VA이상은 별도의
> 옵션사양으로 가능합니다.
>
> 여러대의 서버를 자동으로 샷다운시키는 방법은 두가지가 있습니다.
>
> 시리얼포트를 확장하는 카드를 사용하여 각각 시리얼을 연결하는 방법이 있습니다.
>
> 관리하는 서버가 많고 넓은 장소에 있으면 적합한 방법이 아닙니다만 과거에는 많이 사용했던
>
> 방법입니다.
>
> 두번째는 네트워크 케이블로 네트워크 상에서 프로그램과 연동해서 사용하는 방법입니다.
>
> 많은 서버를 관리할때 사용하는 방법이지만 프로그램 운영과 기타 세팅하는 절차가 복잡하고
>
> 운영체제에 따라 기술력이 많이 필요합니다.
>
>
> 결론적으로 네트워크 상에서 관리하는 방법으로 하시는것이 좋을것 같습니다만 현재 운영하는
>
> 운영 프로그램 버젼과 서버종류와 수량을 정확하게 파악하셔서 당사 기술문의를 하신후에
>
> 적합한 SNMP 카드를 추천받아 시스템에 적용하는것이 좋습니다.
>
> 기술문의는 1588-2630 "APC"로 전화하셔서 "기술문의"로 진행하시면 됩니다.
>
> 배터리 견적은 별도 메일로 발송해드렸습니다.
>
> 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.
>
안녕하세요. 세심한 답변 감사드립니다.
현재 UPS 를 사용해야할 PC/서버는 도합 9 대이며,
Windows XP, Windows 7 과 QNAP NAS 장비,
우분투 리눅스가 설치된 랙형, 타워형 장비가 있습니다.
추가적으로는 라우터와 허브가 물려야 하므로 대략 12 대 정도의 장비에 UPS가 필요합니다.
현재 SUA2200I 모델(배터리방전) 한대는 가지고 있으며,
추가 장비 구매를 계획중입니다.
> >
> > 안녕하세요.
> >
> > 사내 UPS 시스템 구축을 위해 장비들을 알아보는 중인데,
> > 내용이 좀 헷갈리는 부분들이 있어서 정확히 여쭤보고자 문의드립니다.
> >
> > UPS 장비 중
> > 정전 발생 후, 허용 용량 이하의 상황 발생시 사내 네트워크(LAN)으로 물려있는
> > 서버들을 종료시킬 수 있는 장비가 있는지요?
> >
> > 서버가 여러대여서, 시리얼 방식으로 1대만 종료시키는 기능을 바라는게 아니고
> > 서버에 UPS 관련 프로그램을 설치한 후 UPS 에서 보내는 패킷을 받아 종료하도록
> > 하고 싶습니다.
> > 서버는 윈도우와 Linux 로 구성되어 있습니다.
> > 물론 LAN 환경 유지를 위해 네트워크 허브에도 UPS 를 물릴 생각입니다.
> >
> > 상기 기능이 가능한 장비 추천을 부탁드리며, 가능하시면 세부 설명 문서와 견적도 받고싶습니다.
> >
> > 그리고, 사내에 배터리가 방전된 SUA2200I 모델이 있는데, 해당 모델의
> > 배터리 교체 가격의 견적도 함께 알려주세요.
> >
> > zest.kor@gmail.com
> >
>
> 안녕하세요..
>
> 서버 자동종료기능의 UPS는 일반적인 수입품인 경우 (APC,Eaton등) 750VA이상은 별도의
> 옵션사양으로 가능합니다.
>
> 여러대의 서버를 자동으로 샷다운시키는 방법은 두가지가 있습니다.
>
> 시리얼포트를 확장하는 카드를 사용하여 각각 시리얼을 연결하는 방법이 있습니다.
>
> 관리하는 서버가 많고 넓은 장소에 있으면 적합한 방법이 아닙니다만 과거에는 많이 사용했던
>
> 방법입니다.
>
> 두번째는 네트워크 케이블로 네트워크 상에서 프로그램과 연동해서 사용하는 방법입니다.
>
> 많은 서버를 관리할때 사용하는 방법이지만 프로그램 운영과 기타 세팅하는 절차가 복잡하고
>
> 운영체제에 따라 기술력이 많이 필요합니다.
>
>
> 결론적으로 네트워크 상에서 관리하는 방법으로 하시는것이 좋을것 같습니다만 현재 운영하는
>
> 운영 프로그램 버젼과 서버종류와 수량을 정확하게 파악하셔서 당사 기술문의를 하신후에
>
> 적합한 SNMP 카드를 추천받아 시스템에 적용하는것이 좋습니다.
>
> 기술문의는 1588-2630 "APC"로 전화하셔서 "기술문의"로 진행하시면 됩니다.
>
> 배터리 견적은 별도 메일로 발송해드렸습니다.
>
> 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.
>
안녕하세요. 세심한 답변 감사드립니다.
현재 UPS 를 사용해야할 PC/서버는 도합 9 대이며,
Windows XP, Windows 7 과 QNAP NAS 장비,
우분투 리눅스가 설치된 랙형, 타워형 장비가 있습니다.
추가적으로는 라우터와 허브가 물려야 하므로 대략 12 대 정도의 장비에 UPS가 필요합니다.
현재 SUA2200I 모델(배터리방전) 한대는 가지고 있으며,
추가 장비 구매를 계획중입니다.