무정전 전원장치 메뉴얼 부탁드립니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-10-17 13:04 조회2,215회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요
>
> 저의 회사에서 구입한 품목인데요.
> 제품 명칭 : SUA1500RMI2U[1500VA/980W]
>
> 제품정보에
>
> 질문1
> [입력부분]
> 입력전압은 230V라 써있지만,
> 입력전류는 나와있지 않네요 입력전류는 얼마죠?(차단기설정해야함)
>
> 질문2
> [출력부분]
> 출력은 230V라 써있지만 유효전력인지는 모르겠으나 980W로써
> 출력전류는 4.26A 인가요?
> 아니면 무효전력 1500VA/230 = 6.5A 인가요
>
> 질문3
> galaxy@icd.co.kr
> 으로 해당제품 메뉴얼 부탁드립니다.
>
> 빠른답변주시면 감사하겠습니다
>



안녕하세요

1-입력차단기 부착은 20A로 하시면 됩니다

일반적인 계산으로는 약 6A-8A 최대 부하시 기준으로 선정됩니다만

정전후 배터리 충전전류까지 합하면 최초에 흐르는 전류는 약 9A-10A입니다

입력차단기는 효율과 최초 충전전류에 최대 전류여유까지 합해서 선정해야 합니다

2- 출력 전류는 980W로 계산하면 됩니다 유효전력으로 계산해야 합니다.

4.26A입니다. 1500VA는 피상전력입니다.

3- 해당되는 매뉴얼은 당사 자료실에 있습니다. 참고하시고 더 필요한 내용이나
다운되지 않으면 당사 서비스 전화로 연락하시면 도움드리겠습니다

감사합니다 유피에스코리아 지원부 031-366-6477