적절한 UPS용량 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

적절한 UPS용량 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-11-05 09:11 조회2,493회 댓글0건

본문

>
> 현재 사용중인 UPS가 노후되고 교체를 할까 하는데
> 어떤 용량과 전기배선을 해야될지 몰라서 문의 드립니다.
> 현재 상황은 7.5KVA UPS가 메인시스템인데 UPS하단으로
> 랙이 네트워크랙과서버랙이 총 3개가 있습니다.
> 이미 너무 많은 서버들이 물려있어서 BY-Pass 되는 상황입니다.
> 일단 UPS상에서 AC OUTPUT을 보면 52 정도가 나오고 있습니다.
> 테스트 삼아서 서버 한대 내렸더니 52 에서 50으로 줄어들었습니다.
> 저희 회사에서 필요한 적정 UPS용량은 얼마나 될런지요?
>


안녕하세요...

현재 실측용량이 약 11.4KW입니다

지금 사용중인 UPS 7.5KVA보다 약 2배정도 더 부하가 걸리고 있습니다

현재 바이패스 상태이지만 제용량보다 훨씬 더 걸리기때문에 발열이 심하고

심하면 출력이 차단되는 경우도 있습니다.

지금 즉시 일반 전원으로 공사를 하셔서 처리하셔야 합니다.

잘못하면 화재로 이어질수도 있습니다.

귀사에서 현재 적정한 UPS는 약 25KVA-30KVA를 사용하셔야 합니다.

25KVA를 도입하게 되면 부하율이 약 50-60%정도 되고 30KVA를 사용하시면

추후 약간의 서버나 기타 부하를 더 연결할수 있는 여유용량이 됩니다.

상세한 내용이나 견적및 기타 문의사항은 별도 당사로 연락주시기 바랍니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아