> 서버실입니다.
> 이 동네가 정전되었는데 다시 한전이들어오고 2번 반복되었읍니다.
> 물론 ups1및 ups2는 2대를 사용중입니다.
> 서버는 듀얼파워로  ups1및 ups2 각각 전원을 받는데 이상하게
> ups출력 분전반 에 30A 출력차단기가 트립되었읍니다.
> 그래서 서버가 꺼지고말았죠.그것도 한랙에 3대서버가있다면 1대만 꺼져버렸읍니다.
> 왜 한대만 꺼져는지 UPS 전기를받으면 다같이살든가 .다 죽든지 해야하지않나요.
> 궁금합니다.
> 그리고 문제점이 있다면 어던 문제 점인가요? 그리고 대책은 어떤 대책이 있을까요.
> 궁금합니다.
> 그럼 수고하세요
>
안녕하세요...

설명하신대로는 두개의 UPS에 각각 듀얼파워중에 하나씩 연결되어 있는데..
출력분전반 30A 트립이 되었다는 내용입니다.

트립된 차단기가 UPS1이나 2중 하나인것 같은데요..

서버에 다른 하나 파워가 연결되어있기때문에 서버1대가 꺼지면 안됩니다.

아니면 꺼진 서버중 듀얼파워로 연결되지 않은상태이거나 듀얼파워중 1개의 파워가
고장난 경우입니다.

위의 상황으로서는 다른 이유가 없는것 같습니다.

꺼진 서버의 파워서플라이 동작상태를 보셔야 할것 같습니다.

아니면 정확하게 두개의 UPS에 듀얼파워가 각각 연결되어 있는지 확인하는것이
중요합니다.

점검하시고 더 문의내용은 다시 게시물에 기록하시면 바로 답변드리겠습니다

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.