UPS 입력 고조파특성에 대해 문의드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-09-07 13:43 조회2,547회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하십니까.
> 회사 사정상 급한 일로 문의를 드립니다.
>
> UPS 출력에서 전압고조파를 5% 혹은 3%로 제한 하는것은 UPS를 써야하는 중요부하의 입력이자
>
> UPS 말단의 출력성능을 규정하기 위한것임을 이해하겠는데,
>
> UPS 사양이나 광고등을 보면 입력 전류고조파에 대한 규정이 나옵니다.
> (보통 15% 정도의 높은 값 이하가 되도록 규정하고있습니다)
>
> 여기서 입력 전류 고조파 제한이라는게
> 1. UPS 내부의 컨버터가 인버터에게 전력을 전달하는 과정에서의 인버터측 고조파입력 (컨버터측 출력)
> 2. UPS 전단의 입력소스로 UPS가 고조파를 반송하는 양의 제한치
>
> 둘중에서 어떤 것을 말하는 것인지요?
> 아니면 또다른 뜻인지요?
> 또한 입력 고조파 규정이 IEC 62040-3에 규정되어있는지요?
> 죄송하지만 빠른 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
UPS입력 고조파 제한은 UPS에서 고조파를 발생하는 제한치를 설정하는것입니다.
즉 콘버터 입력측이 되는거죠... 내부 반도체소자를 통한 전파정류방식등에 의한 정류방식에서의 고조파가
발생하게 되어 UPS로 인한 다른 기기에서의 전력문제가 발생하기때문에 UPS 입력측에 고조파 발생을 제한하는겁니다.
즉 UPS에서 발생하는 고조파 제한입니다.
IEC 62040-3에서도 규정되어 있는것으로 알고있습니다만 정확한것은 규정을 확인해봐야 겠네요.
요즘에는 입력 콘버터 측이 All IGBT방식으로 고조파발생이 많이 발생하지 않습니다.
참고하시기 바랍니다 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> 안녕하십니까.
> 회사 사정상 급한 일로 문의를 드립니다.
>
> UPS 출력에서 전압고조파를 5% 혹은 3%로 제한 하는것은 UPS를 써야하는 중요부하의 입력이자
>
> UPS 말단의 출력성능을 규정하기 위한것임을 이해하겠는데,
>
> UPS 사양이나 광고등을 보면 입력 전류고조파에 대한 규정이 나옵니다.
> (보통 15% 정도의 높은 값 이하가 되도록 규정하고있습니다)
>
> 여기서 입력 전류 고조파 제한이라는게
> 1. UPS 내부의 컨버터가 인버터에게 전력을 전달하는 과정에서의 인버터측 고조파입력 (컨버터측 출력)
> 2. UPS 전단의 입력소스로 UPS가 고조파를 반송하는 양의 제한치
>
> 둘중에서 어떤 것을 말하는 것인지요?
> 아니면 또다른 뜻인지요?
> 또한 입력 고조파 규정이 IEC 62040-3에 규정되어있는지요?
> 죄송하지만 빠른 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
UPS입력 고조파 제한은 UPS에서 고조파를 발생하는 제한치를 설정하는것입니다.
즉 콘버터 입력측이 되는거죠... 내부 반도체소자를 통한 전파정류방식등에 의한 정류방식에서의 고조파가
발생하게 되어 UPS로 인한 다른 기기에서의 전력문제가 발생하기때문에 UPS 입력측에 고조파 발생을 제한하는겁니다.
즉 UPS에서 발생하는 고조파 제한입니다.
IEC 62040-3에서도 규정되어 있는것으로 알고있습니다만 정확한것은 규정을 확인해봐야 겠네요.
요즘에는 입력 콘버터 측이 All IGBT방식으로 고조파발생이 많이 발생하지 않습니다.
참고하시기 바랍니다 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다