UPS 증상
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-10-04 12:10 조회2,133회 댓글0건관련링크
본문
>
> 현재 40K용량의 UPS를 사용하고 있습니다.
>
> 입력은 380V / 출력은 220V 이며/UPS 축전지 1800A(240V)
>
> 출력단의 전광판이 2초간격으로 부하(20~80A)로 소모하고 있습니다
>
> 이때 가전제품, PC 및 형광등 등이 2초간격으로 미세 하게 흔들리는 현상이 발생하는데
>
> 해결할 수 있는 장비는 있는지요..
>
> 또한 가전제품, PC 및 형광등의 안전기에 문제는 없는지요..
>
안녕하세요
추석연휴기간이라서 답변이 늦었습니다.
주변의 형광등이 부하에 따라 흐려진다면 전압저하(순간전압저하)가 되는 경우입니다.
부하량은 위의 상태로보아 50%가 가장 많이 걸리는 상태인것으로 되어있습니다만
출력측 배선굵기에 따라 전압강하가 생기는것으로 보입니다.
물론 순간적인 변화가 2초마다 전압변동이 된다면 출력측에 연결된 파워서플라이등이나 전등의 고장발생
가능성이 높습니다.
해결방법은 출력측 순간부하가 걸리는 전력과 전등의 전력을 분기하는 방법과 별도의 전원(UPS)를 사용하는
방법 두가지가 있습니다.
잘 검토하시고 별도 상세문의내용은 여기에 기록하시면 답변을 드리겠습니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
> 현재 40K용량의 UPS를 사용하고 있습니다.
>
> 입력은 380V / 출력은 220V 이며/UPS 축전지 1800A(240V)
>
> 출력단의 전광판이 2초간격으로 부하(20~80A)로 소모하고 있습니다
>
> 이때 가전제품, PC 및 형광등 등이 2초간격으로 미세 하게 흔들리는 현상이 발생하는데
>
> 해결할 수 있는 장비는 있는지요..
>
> 또한 가전제품, PC 및 형광등의 안전기에 문제는 없는지요..
>
안녕하세요
추석연휴기간이라서 답변이 늦었습니다.
주변의 형광등이 부하에 따라 흐려진다면 전압저하(순간전압저하)가 되는 경우입니다.
부하량은 위의 상태로보아 50%가 가장 많이 걸리는 상태인것으로 되어있습니다만
출력측 배선굵기에 따라 전압강하가 생기는것으로 보입니다.
물론 순간적인 변화가 2초마다 전압변동이 된다면 출력측에 연결된 파워서플라이등이나 전등의 고장발생
가능성이 높습니다.
해결방법은 출력측 순간부하가 걸리는 전력과 전등의 전력을 분기하는 방법과 별도의 전원(UPS)를 사용하는
방법 두가지가 있습니다.
잘 검토하시고 별도 상세문의내용은 여기에 기록하시면 답변을 드리겠습니다