> 전산실에 사용하는 일반적인 UPS와 관련하여
>
> 배터리 교체주기를 알고 싶습니다.
>
> 그리고 UPS 관리하면서 배터리 교체시기를 어떻게 판단해야 하는지
>
> 알고싶습니다.
>

안녕하세요...

전산실에 사용하는 일반적인 UPS의 배터리 주기는 환경에 따라 다릅니다만

약 2년-3년마다 교체하여야 합니다.

환경이 좋으면 (전산실등) 약 3년정도에서도 효율이 많이 떨어지지 않습니다만
일반 공장등의 환경에는 2년마다 교체를 해야됩니다.

일반적인 교체시기는 정전때에 정전보상시간이 5분이하가 되면 배터리는 교체하여야
합니다.

약 5분이상이 되며 그시간동안만 보상이 가능하다면 물론 배터리를 교체하지 않아도 됩니다.

배터리 측정은 특수한 전용계측기로 측정해야 정확한 교체시기를 알수 있으며

일반적인 방법은 직접 정전상태에서 확인해봐야 가장 확실합니다.

배터리에 대한 상세한 내용을 알고싶으시면 당사 본사 홈페이지 www.upskorea.com

-UPS 기술- 의 메뉴를 보시면 됩니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.