> 안녕하세요.
> 다름이 아니라 현재 ups를 3대 연결 시켜놨습니다.
> B / A / C 순서대로 탭을 붙여놨는데요
> 우선 꺼지면 안되는 기기들이 A로 연결시켜놨습니다.
> 즉 A이 메인이 되는데요,
> A ups에서 B ups로 연결시키고 B ups에서 C ups를 연결해놨습니다.
> 이게 직렬 연결이죠? 이렇게 해놓으니깐 한 놈이 죽으니깐 다 죽더라구요.
> ups에 지식이 부족해서 생긴 일인데 이것들을 한놈이 죽어도
> 보조로 있던놈이 계속 돌게끔 하려면 병렬구성을 해야한다고 하더라구요.
> 그런데 도저히 어떻게 해야하는지 모르겠습니다.
> 무슨 특정한 장치가 또 필요한 건지 아니면 연결 구성만으로도
> 병렬연결이 가능한 것인지 궁금합니다.
>

안녕하세요..

위의 구성은 직렬연결이라고 할수가 있습니다.

이렇게 구성하는 방법은 UPS 특성에 따라 몇가지 방법이 있습니다.

일단 A B C의 제품이 모두 자동( Auto) 바이패스 기능이 있어야 합니다.

UPS가 문제가 발생해도 자동 바이패스가 되는 제품이면 위의 구성으로도 세대의 UPS로

안정된 전원시스템이 가능합니다.

A가 죽으면 자동으로 일반 한전으로 바이패스가 되고 정전되면 B의 동작으로 정전보상이 됩니다.

하지만 위의 구성은 일반 온라인 방식인 경우등에는 효율이 있기때문에 보완해서

연결해야 합니다.

즉 A는 B보다 약 1.3배정도 되어야 하고 (소용량인 경우 약 3KVA-5KVA) 또 B는 C보다 약 1.3배이상 되어야 합니다

서로 다른 UPS를 병렬 연결할수가 없습니다.

위의 구성으로 가장 적합한 방식은

스태틱(반도체 절체스위치)스위치를 사용해서 스텐바이(Standby)방식으로 사용할수는 있습니다

즉 A와 B를 연결해서 A만 사용하다가 고장발생하면 B로 넘어가는 방식입니다.

주로 2개의 UPS를 연결하는 방식입니다.

또 다른 방법은 바이패스 라인에 다른 UPS 출력을 연결하는 방식입니다.

Sanby 방식과 동일합니다.

더 상세한 방법문의는 당사로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다 좋은하루 되시기 바랍니다.