UPS설치관련 문의 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS설치관련 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (175.♡.73.54) 작성일12-08-07 12:50 조회2,501회 댓글0건

본문

>
> 당 현장에는 3상 480V의 전원이 들어옵니다. 축력이 단상120V인 UPS사용시와 3상4선식 480/380-220V인 UPS를 사용하는 것 중 어떤 방식이 나을까요? 각각의 장단점을 알고 싶습니다. 용량은 60kVA입니다.
>

안녕하세요...

당사 휴가기간에 질문해서 답변이 좀 늦었습니다.

용량이 20KVA이상 되는 제품은 입출력 삼상제품을 사용하시는것이 유리합니다

단상으로 사용하게 되면 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기용량이 필요합니다.

입출력 삼상으로 사용하시면 됩니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.