UPS 입력전원 상발란스
페이지 정보
작성자 방정환 (112.♡.166.220) 작성일12-08-07 15:42 조회2,481회 댓글0건관련링크
본문
>
> >
> > 당 현장에는 3상 480V의 전원이 들어옵니다. 축력이 단상120V인 UPS사용시와 3상4선식 480/380-220V인 UPS를 사용하는 것 중 어떤 방식이 나을까요? 각각의 장단점을 알고 싶습니다. 용량은 60kVA입니다.
> >
>
> 안녕하세요...
>
> 당사 휴가기간에 질문해서 답변이 좀 늦었습니다.
>
> 용량이 20KVA이상 되는 제품은 입출력 삼상제품을 사용하시는것이 유리합니다
>
> 단상으로 사용하게 되면 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기용량이 필요합니다.
>
> 입출력 삼상으로 사용하시면 됩니다.
>
> 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
>
단상으로 사용하게 되면 입력전원의 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기 용량이 필요하다고 하셨는데
상발란스가 맞지 않다는 것이 어떤 의미인지 좀더 구체적인 설명 부탁드립니다.
많은 입력 전기 용량이 필요하다는 말은 전기료가 많이 나오게 된다는 말인가요? 즉, 효율이 떨어진다는 의미인가요?
> >
> > 당 현장에는 3상 480V의 전원이 들어옵니다. 축력이 단상120V인 UPS사용시와 3상4선식 480/380-220V인 UPS를 사용하는 것 중 어떤 방식이 나을까요? 각각의 장단점을 알고 싶습니다. 용량은 60kVA입니다.
> >
>
> 안녕하세요...
>
> 당사 휴가기간에 질문해서 답변이 좀 늦었습니다.
>
> 용량이 20KVA이상 되는 제품은 입출력 삼상제품을 사용하시는것이 유리합니다
>
> 단상으로 사용하게 되면 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기용량이 필요합니다.
>
> 입출력 삼상으로 사용하시면 됩니다.
>
> 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
>
단상으로 사용하게 되면 입력전원의 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기 용량이 필요하다고 하셨는데
상발란스가 맞지 않다는 것이 어떤 의미인지 좀더 구체적인 설명 부탁드립니다.
많은 입력 전기 용량이 필요하다는 말은 전기료가 많이 나오게 된다는 말인가요? 즉, 효율이 떨어진다는 의미인가요?