UPS 입력전원 상발란스
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-08-08 11:01 조회2,782회 댓글0건관련링크
본문
>
> >
> > >
> > > 당 현장에는 3상 480V의 전원이 들어옵니다. 축력이 단상120V인 UPS사용시와 3상4선식 480/380-220V인 UPS를 사용하는 것 중 어떤 방식이 나을까요? 각각의 장단점을 알고 싶습니다. 용량은 60kVA입니다.
> > >
> >
> > 안녕하세요...
> >
> > 당사 휴가기간에 질문해서 답변이 좀 늦었습니다.
> >
> > 용량이 20KVA이상 되는 제품은 입출력 삼상제품을 사용하시는것이 유리합니다
> >
> > 단상으로 사용하게 되면 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기용량이 필요합니다.
> >
> > 입출력 삼상으로 사용하시면 됩니다.
> >
> > 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> >
>
> 단상으로 사용하게 되면 입력전원의 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기 용량이 필요하다고 하셨는데
> 상발란스가 맞지 않다는 것이 어떤 의미인지 좀더 구체적인 설명 부탁드립니다.
> 많은 입력 전기 용량이 필요하다는 말은 전기료가 많이 나오게 된다는 말인가요? 즉, 효율이 떨어진다는 의미인가요?
>
안녕하세요...
일반적인 전력은 3상 4w(4선)의 380V를 사용합니다.
단상을 사용하는 경우에는 4선중 2선을 사용해서 단상으로 사용을 합니다
하지만 용량이 모두 4선으로 설정이 되어 있기때문에 골고루 4선을 모두 사용해야 되는데 한쪽으로만 (2선만)
사용하게 되면 나머지 2선은 용량이 부족하게 됩니다.
쉽게 설명하자면 골고루 나누어서 4으로 나누어서 사용하는것과 2선만 사용하는 용량이 같습니다.
두선만 사용하게 되면 상발란스라는것이 4선에 정확하게 나누어서 사용하는 전력과 두선만 사용하는
전력이 동일하다는 애기입니다.
기술적인 설명이라서 어렵네요...
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> >
> > >
> > > 당 현장에는 3상 480V의 전원이 들어옵니다. 축력이 단상120V인 UPS사용시와 3상4선식 480/380-220V인 UPS를 사용하는 것 중 어떤 방식이 나을까요? 각각의 장단점을 알고 싶습니다. 용량은 60kVA입니다.
> > >
> >
> > 안녕하세요...
> >
> > 당사 휴가기간에 질문해서 답변이 좀 늦었습니다.
> >
> > 용량이 20KVA이상 되는 제품은 입출력 삼상제품을 사용하시는것이 유리합니다
> >
> > 단상으로 사용하게 되면 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기용량이 필요합니다.
> >
> > 입출력 삼상으로 사용하시면 됩니다.
> >
> > 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> >
>
> 단상으로 사용하게 되면 입력전원의 상발란스가 맞지 않아 많은 입력 전기 용량이 필요하다고 하셨는데
> 상발란스가 맞지 않다는 것이 어떤 의미인지 좀더 구체적인 설명 부탁드립니다.
> 많은 입력 전기 용량이 필요하다는 말은 전기료가 많이 나오게 된다는 말인가요? 즉, 효율이 떨어진다는 의미인가요?
>
안녕하세요...
일반적인 전력은 3상 4w(4선)의 380V를 사용합니다.
단상을 사용하는 경우에는 4선중 2선을 사용해서 단상으로 사용을 합니다
하지만 용량이 모두 4선으로 설정이 되어 있기때문에 골고루 4선을 모두 사용해야 되는데 한쪽으로만 (2선만)
사용하게 되면 나머지 2선은 용량이 부족하게 됩니다.
쉽게 설명하자면 골고루 나누어서 4으로 나누어서 사용하는것과 2선만 사용하는 용량이 같습니다.
두선만 사용하게 되면 상발란스라는것이 4선에 정확하게 나누어서 사용하는 전력과 두선만 사용하는
전력이 동일하다는 애기입니다.
기술적인 설명이라서 어렵네요...
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다