UPS 정전보상시간 관련 문의드립니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS 정전보상시간 관련 문의드립니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-06-20 16:58 조회2,706회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요.
>
> UPS BATTERTY BACK UP시간에 대해서 문의드리겠습니다.
> 일단 UPS 용량은 1.5KVA에서 3KVA사이를 만족하면 되고, 해상용이며 
> BATTERTY BACK UP시간이 총 120시간정도 만족하면 됩니다.
> 일반적인 정전보상시간보다 상당히 긴 시간을 만족해야 하는데, 이럴 경우에
> BATTERY 타입과 구성, 연결방식, 필요한 공간(가로,세로,높이)
> BATTERY 방전 이후 충전 시간은 어떻게 되는지 궁금합니다.
> 아울러 관련 카달로그나 자료도 있으시면 부탁을 드리겠습니다.
>
> 감사합니다.
>

안녕하세요...

일단 1.5KVA 기준의 부하로 말씀드리겠습니다.
해상에서 사용되는것이라서 일반 무보수 무누액 밀폐형의 배터리를 사용해야 합니다.

총 약 5일 정도 백업되어야 한다면 ...

직병렬로 사용하게 되며 전압은 약 240VDC기준으로 사용하는것이 효율적입니다.

사이즈는 1450mm (W) * 850mm(D) * 1800mm(H) 의 배터리 함이 9Set가 있어야 합니다.
일렬로 놓는다고 하면 1450mm * 9 = 13M의 공간이 확보되어야 합니다.

양쪽 유지보수 공간까지 확보하려면 약 15M * 2M * 3M(높이) 정도의 공간확보가 필요합니다.
하중은 약 27톤정도의 중량입니다.

본체와 충전부사이즈는 약 600 * 1800 * 750정도 됩니다.

완전 방전후 충전시간은 약 12시간정도 됩니다.

충전할때의 전력소모는 약 7KW-10KW의 전력소모가 됩니다.
그정도의 전력소모가 약 10시간정도 지속된다고 보시면 됩니다.

배터리로 약 5일간을 보상하려면 보상시간에 비해 비효율적인 상태일수도 있습니다.
장시간 백업으로는 발전기를 사용하시는것이 효율적일수가  있습니다.

검토하시고 더 상세한 내용이 필요하시면 다시 기록해주시면 답변달아드리겠습니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.