> > 안녕하세요.
> >
> > UPS BATTERTY BACK UP시간에 대해서 문의드리겠습니다.
> > 일단 UPS 용량은 1.5KVA에서 3KVA사이를 만족하면 되고, 해상용이며 
> > BATTERTY BACK UP시간이 총 120시간정도 만족하면 됩니다.
> > 일반적인 정전보상시간보다 상당히 긴 시간을 만족해야 하는데, 이럴 경우에
> > BATTERY 타입과 구성, 연결방식, 필요한 공간(가로,세로,높이)
> > BATTERY 방전 이후 충전 시간은 어떻게 되는지 궁금합니다.
> > 아울러 관련 카달로그나 자료도 있으시면 부탁을 드리겠습니다.
> >
> > 감사합니다.
> >
>
> 안녕하세요...
>
> 일단 1.5KVA 기준의 부하로 말씀드리겠습니다.
> 해상에서 사용되는것이라서 일반 무보수 무누액 밀폐형의 배터리를 사용해야 합니다.
>
> 총 약 5일 정도 백업되어야 한다면 ...
>
> 직병렬로 사용하게 되며 전압은 약 240VDC기준으로 사용하는것이 효율적입니다.
>
> 사이즈는 1450mm (W) * 850mm(D) * 1800mm(H) 의 배터리 함이 9Set가 있어야 합니다.
> 일렬로 놓는다고 하면 1450mm * 9 = 13M의 공간이 확보되어야 합니다.
>
> 양쪽 유지보수 공간까지 확보하려면 약 15M * 2M * 3M(높이) 정도의 공간확보가 필요합니다.
> 하중은 약 27톤정도의 중량입니다.
>
> 본체와 충전부사이즈는 약 600 * 1800 * 750정도 됩니다.
>
> 완전 방전후 충전시간은 약 12시간정도 됩니다.
>
> 충전할때의 전력소모는 약 7KW-10KW의 전력소모가 됩니다.
> 그정도의 전력소모가 약 10시간정도 지속된다고 보시면 됩니다.
>
> 배터리로 약 5일간을 보상하려면 보상시간에 비해 비효율적인 상태일수도 있습니다.
> 장시간 백업으로는 발전기를 사용하시는것이 효율적일수가  있습니다.
>
> 검토하시고 더 상세한 내용이 필요하시면 다시 기록해주시면 답변달아드리겠습니다.
>
> 감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다.
>

상세한 설명 정말 감사드립니다.
궁금한 점이 몇개 있어서 다시 문의드리겠습니다.
직병렬로 사용하게 되며 전압은 약 240VDC기준으로 사용하는것이 효율적입니다.
-> 그러면 예를 들어 12V 배터리 20cell을 직렬로 연결하여 240VDC를 맞춘 다음에
병렬로 몇 set를 더 구성해야 하나요?
사이즈는 1450mm (W) * 850mm(D) * 1800mm(H) 의 배터리 함이 9Set가 있어야 합니다.
-> 총 9set라면 1set당 배터리 cell 갯수는 몇개가  들어가게 됩니까?
그리고 위의 조건을 다 만족하게 된다면 금액은 어느정도 예상되는지요?
(UPS1.5KVA+배터리 cell 총 갯수+외함+기타비용)
죄송하지만 다시 한 번 부탁드리겠습니다.
그럼 수고하십시오.