UPS와 직접통신으로 리셋을 할 수 있는지 궁금합니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS와 직접통신으로 리셋을 할 수 있는지 궁금합니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-05-08 15:22 조회2,557회 댓글0건

본문

>
> 안녕하십니까?
> 공공서비스 관련 시스템의 유지보수 담당자로 있는 사람입니다.
> 한가지 여쭙고자 이렇게 게시판에 글을 올려봅니다..
>
> UPS장비를 재부팅 할 때, 직접 스위치를 껐다키는 방법 이외에 PC와 UPS의
> 시리얼통신을 통한 명령어 입력방식으로도 가능한지 궁금합니다.
> (PC의 재부팅이 아닌 UPS의 재부팅입니다.) 저희쪽에서 특정 장애 방생 시
> UPS에 연결된 모든 장비를 껐다켜야하는 경우가 자주 발생하여 그렇습니다.
>
> 제가 직접 PC와 UPS의 포트를 연결해보았지만 연결은 된 것같으나
> 아무런 명령어가 입력되지 않는 현상만 계속 발생하였습니다.
> 특이한 점은 Ctrl+C를 눌러보니 UPS가 셀프테스트를 한 번 하는 동작을
> 보여주더군요... 참고로 사용하고 있는 모델은 'KIN-1000AP' 입니다.
>
> UPS쪽 관련으로는 너무나 문외한이라서 이렇게 도움을 청해봅니다.
> 담당자님의 고견 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
>


안녕하세요...

UPS 프로그램중 보급되어 있는 제품 (1000ap포함)자동 Shutdown기능은 가능하지만
자동 리부팅은 원격으로 할수가 없습니다.

원격 리부팅 기능을 이용할수 있는 SNMP 카드가 있습니다만 1000AP에는 적용할수 없는것으로
알고있습니만 정확한 내용은 아닙니다.

UPS를 원격으로 ON할수 있는기능은 별도로 검토를 해봐야겠습니다

많은 도움이 되지 않았네요.... 좋은 하루 되시기 바랍니다 감사합니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아