UPS와 직접통신으로 리셋을 할 수 있는지 궁금합니다.
페이지 정보
작성자 김흥기 (183.♡.242.24) 작성일12-05-08 17:14 조회2,496회 댓글0건관련링크
본문
>
> >
> > 안녕하십니까?
> > 공공서비스 관련 시스템의 유지보수 담당자로 있는 사람입니다.
> > 한가지 여쭙고자 이렇게 게시판에 글을 올려봅니다..
> >
> > UPS장비를 재부팅 할 때, 직접 스위치를 껐다키는 방법 이외에 PC와 UPS의
> > 시리얼통신을 통한 명령어 입력방식으로도 가능한지 궁금합니다.
> > (PC의 재부팅이 아닌 UPS의 재부팅입니다.) 저희쪽에서 특정 장애 방생 시
> > UPS에 연결된 모든 장비를 껐다켜야하는 경우가 자주 발생하여 그렇습니다.
> >
> > 제가 직접 PC와 UPS의 포트를 연결해보았지만 연결은 된 것같으나
> > 아무런 명령어가 입력되지 않는 현상만 계속 발생하였습니다.
> > 특이한 점은 Ctrl+C를 눌러보니 UPS가 셀프테스트를 한 번 하는 동작을
> > 보여주더군요... 참고로 사용하고 있는 모델은 'KIN-1000AP' 입니다.
> >
> > UPS쪽 관련으로는 너무나 문외한이라서 이렇게 도움을 청해봅니다.
> > 담당자님의 고견 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
> >
>
>
> 안녕하세요...
>
> UPS 프로그램중 보급되어 있는 제품 (1000ap포함)자동 Shutdown기능은 가능하지만
> 자동 리부팅은 원격으로 할수가 없습니다.
>
> 원격 리부팅 기능을 이용할수 있는 SNMP 카드가 있습니다만 1000AP에는 적용할수 없는것으로
> 알고있습니만 정확한 내용은 아닙니다.
>
> UPS를 원격으로 ON할수 있는기능은 별도로 검토를 해봐야겠습니다
>
> 많은 도움이 되지 않았네요.... 좋은 하루 되시기 바랍니다 감사합니다
>
답변 정말 감사드립니다. 저에게는 많은 도움이 되었습니다.^^;
나름대로도 다른 방법은 없는지 계속 찾아보고 있는 중입니다..
바쁘시겠지만 마지막으로 한 가지만 더 질문을 드리고 싶습니다.
UPS프로토콜 가이드라고 제가 인터넷상에서 받은 자료가 있는데요,
대체 이것을 어떻게 사용하는지 도무지 알지를 못하겠습니다. 주변에
UPS관련 전문가가 아무도 없어서 계속 혼자 헤매고 있습니다.
아래는 메뉴얼의 내용입니다. 시리얼통신을 통해서 아래의 구문(?)을
입력하라는 것같은데 시리얼포트 오픈까지는 성공한 것같습니다만
커맨드라인 같은 것이 나타나질 않으니 아래의 구문들을 어떤식으로
입력을 해야하는 것인지 모르겠습니다.
구문에 대한 해석이나 설명은 부탁드리지않겠습니다. 아래의 구문을
UPS쪽으로 전달시킬 수 있는 방법이 대략적으로 어떻게 되는지 알고싶습니다.
*-----------------------------------------------------------------------------*
* UPS PROTOCOL FOR KING SERIES *
*-----------------------------------------------------------------------------*
* BPS = 1200, 1 START BIT, 1 STOP BIT, 8 DATA BIT *
*-----------------------------------------------------------------------------*
* UPS receive 1 byte data is 1:UPS will be echo 16 byte status *
* byte 1 is X *
* byte 2 is X *
* byte 3 is X *
* byte 4 is X *
* byte 5 is X *
* byte 6 is X *
* byte 7 is X *
* byte 8 is UPS echo schedule count time high minute byte (0 - 255) *
* byte 9 is UPS echo schedule count time low minute byte (0 - 255) *
* byte 10 bit 0 is line fail (1 = INV, 0 = LINE) *
* bit 1 is low battery (1 = BAT LOW, 0 = NORMAL) *
* bit 2 X *
* bit 3 AVR (1 = AVR, 0 = NO AVR) *
* bit 4 AVR MODE (1 = BOOST, 0 = BUCK) *
* bit 5 LOAD STATUS(1 = OVER LOAD, 0 = NORMAL) *
* bit 6 X *
* bit 7 SD MODE DISPLAY *
* byte 11 bit 0 UPS FAILT(1 = FAILT) *
* bit 1 BAT STATUS(1 = BAD, 0 = NORAML) *
* bit 2 TEST MODE (1 = TEST, 0, NORMAL) *
* bit 3 BUZZER SILENCE (1=ACTICE) *
* bit 4 PRE-SD COUNT MODE (1 = ACTIVE) *
* bit 5 SCHEDULE COUNT MODE (1 = ACTIVE) *
* bit 6 X
* bit 7 0 *
* byte 12 is X *
* byte 13 is X *
* byte 14 is UPS echo PRE-SD count time min (0 – 255) *
* byte 15 is UPS echo PRE-SD count time sec (0 – 59) *
* byte 16 is X *
* Receive data 3: UPS self test *
* Receive data 4: Weak up time setup *
* byte 1 is high min (0 – 255) *
* byte 2 is low min (0 – 255) *
* 1 high min = 256 low min *
* ex: 4 0 60 *
* Set UPS schedule weak up time 1 hr *
* Receive data 11: UPS WEAKUP *
* Receive data 185: ENABLE AC NORMAL RESTART *
* Receive data 186: DISABLE AC NORMAL RESTART *
* Receive data 188: PRE-SD COUNT *
* byte 1 is MIN (0 - 255) *
* byte 2 is SEC (0 - 59) *
* ex: 185 188 1 0 *
* After count down 1 min UPS shut down *
* and enable AC normal restart. *
*******************************************************************************
> >
> > 안녕하십니까?
> > 공공서비스 관련 시스템의 유지보수 담당자로 있는 사람입니다.
> > 한가지 여쭙고자 이렇게 게시판에 글을 올려봅니다..
> >
> > UPS장비를 재부팅 할 때, 직접 스위치를 껐다키는 방법 이외에 PC와 UPS의
> > 시리얼통신을 통한 명령어 입력방식으로도 가능한지 궁금합니다.
> > (PC의 재부팅이 아닌 UPS의 재부팅입니다.) 저희쪽에서 특정 장애 방생 시
> > UPS에 연결된 모든 장비를 껐다켜야하는 경우가 자주 발생하여 그렇습니다.
> >
> > 제가 직접 PC와 UPS의 포트를 연결해보았지만 연결은 된 것같으나
> > 아무런 명령어가 입력되지 않는 현상만 계속 발생하였습니다.
> > 특이한 점은 Ctrl+C를 눌러보니 UPS가 셀프테스트를 한 번 하는 동작을
> > 보여주더군요... 참고로 사용하고 있는 모델은 'KIN-1000AP' 입니다.
> >
> > UPS쪽 관련으로는 너무나 문외한이라서 이렇게 도움을 청해봅니다.
> > 담당자님의 고견 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
> >
>
>
> 안녕하세요...
>
> UPS 프로그램중 보급되어 있는 제품 (1000ap포함)자동 Shutdown기능은 가능하지만
> 자동 리부팅은 원격으로 할수가 없습니다.
>
> 원격 리부팅 기능을 이용할수 있는 SNMP 카드가 있습니다만 1000AP에는 적용할수 없는것으로
> 알고있습니만 정확한 내용은 아닙니다.
>
> UPS를 원격으로 ON할수 있는기능은 별도로 검토를 해봐야겠습니다
>
> 많은 도움이 되지 않았네요.... 좋은 하루 되시기 바랍니다 감사합니다
>
답변 정말 감사드립니다. 저에게는 많은 도움이 되었습니다.^^;
나름대로도 다른 방법은 없는지 계속 찾아보고 있는 중입니다..
바쁘시겠지만 마지막으로 한 가지만 더 질문을 드리고 싶습니다.
UPS프로토콜 가이드라고 제가 인터넷상에서 받은 자료가 있는데요,
대체 이것을 어떻게 사용하는지 도무지 알지를 못하겠습니다. 주변에
UPS관련 전문가가 아무도 없어서 계속 혼자 헤매고 있습니다.
아래는 메뉴얼의 내용입니다. 시리얼통신을 통해서 아래의 구문(?)을
입력하라는 것같은데 시리얼포트 오픈까지는 성공한 것같습니다만
커맨드라인 같은 것이 나타나질 않으니 아래의 구문들을 어떤식으로
입력을 해야하는 것인지 모르겠습니다.
구문에 대한 해석이나 설명은 부탁드리지않겠습니다. 아래의 구문을
UPS쪽으로 전달시킬 수 있는 방법이 대략적으로 어떻게 되는지 알고싶습니다.
*-----------------------------------------------------------------------------*
* UPS PROTOCOL FOR KING SERIES *
*-----------------------------------------------------------------------------*
* BPS = 1200, 1 START BIT, 1 STOP BIT, 8 DATA BIT *
*-----------------------------------------------------------------------------*
* UPS receive 1 byte data is 1:UPS will be echo 16 byte status *
* byte 1 is X *
* byte 2 is X *
* byte 3 is X *
* byte 4 is X *
* byte 5 is X *
* byte 6 is X *
* byte 7 is X *
* byte 8 is UPS echo schedule count time high minute byte (0 - 255) *
* byte 9 is UPS echo schedule count time low minute byte (0 - 255) *
* byte 10 bit 0 is line fail (1 = INV, 0 = LINE) *
* bit 1 is low battery (1 = BAT LOW, 0 = NORMAL) *
* bit 2 X *
* bit 3 AVR (1 = AVR, 0 = NO AVR) *
* bit 4 AVR MODE (1 = BOOST, 0 = BUCK) *
* bit 5 LOAD STATUS(1 = OVER LOAD, 0 = NORMAL) *
* bit 6 X *
* bit 7 SD MODE DISPLAY *
* byte 11 bit 0 UPS FAILT(1 = FAILT) *
* bit 1 BAT STATUS(1 = BAD, 0 = NORAML) *
* bit 2 TEST MODE (1 = TEST, 0, NORMAL) *
* bit 3 BUZZER SILENCE (1=ACTICE) *
* bit 4 PRE-SD COUNT MODE (1 = ACTIVE) *
* bit 5 SCHEDULE COUNT MODE (1 = ACTIVE) *
* bit 6 X
* bit 7 0 *
* byte 12 is X *
* byte 13 is X *
* byte 14 is UPS echo PRE-SD count time min (0 – 255) *
* byte 15 is UPS echo PRE-SD count time sec (0 – 59) *
* byte 16 is X *
* Receive data 3: UPS self test *
* Receive data 4: Weak up time setup *
* byte 1 is high min (0 – 255) *
* byte 2 is low min (0 – 255) *
* 1 high min = 256 low min *
* ex: 4 0 60 *
* Set UPS schedule weak up time 1 hr *
* Receive data 11: UPS WEAKUP *
* Receive data 185: ENABLE AC NORMAL RESTART *
* Receive data 186: DISABLE AC NORMAL RESTART *
* Receive data 188: PRE-SD COUNT *
* byte 1 is MIN (0 - 255) *
* byte 2 is SEC (0 - 59) *
* ex: 185 188 1 0 *
* After count down 1 min UPS shut down *
* and enable AC normal restart. *
*******************************************************************************