UPS 주기적으로 재충전 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS 주기적으로 재충전

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-05-30 10:23 조회2,741회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요.
>
> 배터리 수명이 2~5년정도라고 해서 교체를 할때라 이제서야 알아보고 있네요
> APC BE계열을 1년반정도 사용중인데 주기적으로 방전후 재충전을 해야
> 좋은가요?
>

안녕하세요..

UPS 배터리는 약 2-3년마다 교체권장하고 있습니다만 현장 사용환경이 좋으면
1-2년 더 사용해도 무방합니다

단 정전보상시간이 짧아지게 됩니다.

UPS 배터리는 주기적으로 방전후 재충전을 할 필요는 없습니다.

사용중에 항상 전원코드를 연결하고 사용하면 항시 충전을 하게 됩니다.

물론 사용하지 않고 그냥 방치를 하면 내부에서 미세하나마 방전을 하게 되고
장시간 방치를 하면 완전 방전이 되어 회생(재충전)이 불가능하게 됩니다.

UPS는 일과후에도 그냥 전원을 켜서 사용하는것이 정상적인 사용법입니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.