> > > 안녕하십니까?
> > > 공공서비스 관련 시스템의 유지보수 담당자로 있는 사람입니다.
> > > 한가지 여쭙고자 이렇게 게시판에 글을 올려봅니다..
> > >
> > > UPS장비를 재부팅 할 때, 직접 스위치를 껐다키는 방법 이외에 PC와 UPS의
> > > 시리얼통신을 통한 명령어 입력방식으로도 가능한지 궁금합니다.
> > > (PC의 재부팅이 아닌 UPS의 재부팅입니다.) 저희쪽에서 특정 장애 방생 시
> > > UPS에 연결된 모든 장비를 껐다켜야하는 경우가 자주 발생하여 그렇습니다.
> > >
> > > 제가 직접 PC와 UPS의 포트를 연결해보았지만 연결은 된 것같으나
> > > 아무런 명령어가 입력되지 않는 현상만 계속 발생하였습니다.
> > > 특이한 점은 Ctrl+C를 눌러보니 UPS가 셀프테스트를 한 번 하는 동작을
> > > 보여주더군요... 참고로 사용하고 있는 모델은 'KIN-1000AP' 입니다.
> > >
> > > UPS쪽 관련으로는 너무나 문외한이라서 이렇게 도움을 청해봅니다.
> > > 담당자님의 고견 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
> > >
> >
> >
> > 안녕하세요...
> >
> > UPS 프로그램중 보급되어 있는 제품 (1000ap포함)자동 Shutdown기능은 가능하지만
> > 자동 리부팅은 원격으로 할수가 없습니다.
> >
> > 원격 리부팅 기능을 이용할수 있는 SNMP 카드가 있습니다만 1000AP에는 적용할수 없는것으로
> > 알고있습니만 정확한 내용은 아닙니다.
> >
> > UPS를 원격으로 ON할수 있는기능은 별도로 검토를 해봐야겠습니다
> >
> > 많은 도움이 되지 않았네요.... 좋은 하루 되시기 바랍니다 감사합니다
> >
>
> 답변 정말 감사드립니다. 저에게는 많은 도움이 되었습니다.^^;
> 나름대로도 다른 방법은 없는지 계속 찾아보고 있는 중입니다..
> 바쁘시겠지만 마지막으로 한 가지만 더 질문을 드리고 싶습니다.
>
> UPS프로토콜 가이드라고 제가 인터넷상에서 받은 자료가 있는데요,
> 대체 이것을 어떻게 사용하는지 도무지 알지를 못하겠습니다. 주변에
> UPS관련 전문가가 아무도 없어서 계속 혼자 헤매고 있습니다.
>
> 아래는 메뉴얼의 내용입니다. 시리얼통신을 통해서 아래의 구문(?)을
> 입력하라는 것같은데 시리얼포트 오픈까지는 성공한 것같습니다만
> 커맨드라인 같은 것이 나타나질 않으니 아래의 구문들을 어떤식으로
> 입력을 해야하는 것인지 모르겠습니다.
>
> 구문에 대한 해석이나 설명은 부탁드리지않겠습니다. 아래의 구문을
> UPS쪽으로 전달시킬 수 있는 방법이 대략적으로 어떻게 되는지 알고싶습니다.
>
> *-----------------------------------------------------------------------------*
> * UPS PROTOCOL FOR KING SERIES *
> *-----------------------------------------------------------------------------*
> * BPS = 1200, 1 START BIT, 1 STOP BIT, 8 DATA BIT *
> *-----------------------------------------------------------------------------*
> * UPS receive 1 byte data is 1:UPS will be echo 16 byte status *
> * byte 1 is X *
> * byte 2 is X *
> * byte 3 is X *
> * byte 4 is X *
> * byte 5 is X *
> * byte 6 is X *
> * byte 7 is X *
> * byte 8 is UPS echo schedule count time high minute byte (0 - 255) *
> * byte 9 is UPS echo schedule count time low minute byte (0 - 255) *
> * byte 10 bit 0 is line fail (1 = INV, 0 = LINE) *
> * bit 1 is low battery (1 = BAT LOW, 0 = NORMAL) *
> * bit 2 X *
> * bit 3 AVR (1 = AVR, 0 = NO AVR) *
> * bit 4 AVR MODE (1 = BOOST, 0 = BUCK) *
> * bit 5 LOAD STATUS(1 = OVER LOAD, 0 = NORMAL) *
> * bit 6 X *
> * bit 7 SD MODE DISPLAY *
> * byte 11 bit 0 UPS FAILT(1 = FAILT) *
> * bit 1 BAT STATUS(1 = BAD, 0 = NORAML) *
> * bit 2 TEST MODE (1 = TEST, 0, NORMAL) *
> * bit 3 BUZZER SILENCE (1=ACTICE) *
> * bit 4 PRE-SD COUNT MODE (1 = ACTIVE) *
> * bit 5 SCHEDULE COUNT MODE (1 = ACTIVE) *
> * bit 6 X
> * bit 7 0 *
> * byte 12 is X *
> * byte 13 is X *
> * byte 14 is UPS echo PRE-SD count time min (0 – 255) *
> * byte 15 is UPS echo PRE-SD count time sec (0 – 59) *
> * byte 16 is X *
> * Receive data 3: UPS self test *
> * Receive data 4: Weak up time setup *
> * byte 1 is high min (0 – 255) *
> * byte 2 is low min (0 – 255) *
> * 1 high min = 256 low min *
> * ex: 4 0 60 *
> * Set UPS schedule weak up time 1 hr *
> * Receive data 11: UPS WEAKUP *
> * Receive data 185: ENABLE AC NORMAL RESTART *
> * Receive data 186: DISABLE AC NORMAL RESTART *
> * Receive data 188: PRE-SD COUNT *
> * byte 1 is MIN (0 - 255) *
> * byte 2 is SEC (0 - 59) *
> * ex: 185 188 1 0 *
> * After count down 1 min UPS shut down *
> * and enable AC normal restart. *
> *******************************************************************************
>
안녕하세요..

미안합니다만 프로토콜까지 분석할 전문가가 되지 않습니다.
각 해당 프로그램 담당자나 서버 프로그램 개발자분들이 프로토콜 오픈하면 개발장비에

적용하는 경우가 일반적입니다.

당사에서 취급하는 프로토콜을 분석할수 있지 않습니다

미안합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다 감사합니다.