Re: 3상4선식의 Neutral 선 접지연결 유무
페이지 정보
작성자 관리자 (221.♡.185.32) 작성일23-09-08 08:13 조회679회 댓글0건관련링크
본문
>
>
> 안녕하십니까.
> 계장초보자 입니다.
> 3상4선식 UPS를 사용해 PLC와 각종 계장설비에 사용을 할 예정입니다.
>
> 이때 UPS의 중성선을 접지 연결을 해야 하는지 아니면 Floating 처리를 해야 하는지요?
>
>
------------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요
중성선(Neutral line)은 실제 전력사용라인 입니다.
접지선과는 다른 전력공급선입니다.
반드시 구분되어야 합니다 .
특히 최근 전력제품 UPS는 전산용으로 사용되는 입출력 절연이 안되는 방식으로
사용되는 제품이 많이 있습니다.
입출력 절연트랜스등이 없는 제품이 많이 사용되고 있기때문에 반드시 전력선 뉴트랄선과
접지는 구분되어야 합니다.
접지와 뉴트랄선이 구분안되는 일반 Transless 제품을 접지와 뉴트랄 혼용해서 사용할경우
에는 여러가지 전기사고가 많이 발생합니다.
주로 메인누전차단기가 자주 차단되거나 일부 연결된 다른장비의 파워가 나간다던지
네트워크 장비의 파워가 자주 고장나거나 해서 전원문제로 많은 전기사고가 발생합니다
접지와 뉴트랄은 반드시 구분되어서 사용되어야 합니다.
감사합니다 ~
>