페이지 정보

작성자 대신이테크 (183.♡.242.24) 작성일12-01-30 09:58 조회2,763회 댓글0건

본문

귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

폐사는 LIGHTING류를 취급하는 업체로서
금일 유선상으로 문의 드린바와 같이 표제의 모델과 관련하여
다음과 같은 COMMENT를 받아 UPS를 수정을 해야 하는 상황입니다.

DNV-OS-D201, Ch.2, Sec.7, B105:

105 Monitoring, alarm and protection
a) Monitoring with alarm shall be provided for:
- power supply failure and trip of unit
- earth fault, except dedicated system for single consumers.

b) For power supply units with batteries included, the following
additional alarms shall be provided:
- when the battery is being discharged, and
- when the bypass is in operation for on-line units
- operation of battery protective device.

요약하자면 CHARGIN과  TRIP시 별도의  SIGNAL을 주어야 한다는 내용인데
이부분을 수정 가능한지와 만약 가능하다면
LCD창에  SIGNAL을 줄수 있는지와 수정과 관련하여 견적 문의 드립니다.

감사합니다.