VGD 6000 모니터링 관련 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

VGD 6000 모니터링 관련

페이지 정보

작성자 관리자 (183.♡.242.24) 작성일12-01-30 10:05 조회2,822회 댓글0건

본문

>
> 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
>
> 폐사는 LIGHTING류를 취급하는 업체로서
> 금일 유선상으로 문의 드린바와 같이 표제의 모델과 관련하여
> 다음과 같은 COMMENT를 받아 UPS를 수정을 해야 하는 상황입니다.
>
> DNV-OS-D201, Ch.2, Sec.7, B105:
>
> 105 Monitoring, alarm and protection
> a) Monitoring with alarm shall be provided for:
> - power supply failure and trip of unit
> - earth fault, except dedicated system for single consumers.
>
> b) For power supply units with batteries included, the following
> additional alarms shall be provided:
> - when the battery is being discharged, and
> - when the bypass is in operation for on-line units
> - operation of battery protective device.
>
> 요약하자면 CHARGIN과  TRIP시 별도의  SIGNAL을 주어야 한다는 내용인데
> 이부분을 수정 가능한지와 만약 가능하다면
> LCD창에  SIGNAL을 줄수 있는지와 수정과 관련하여 견적 문의 드립니다.
>
> 감사합니다.
>

안녕하세요..

위 내용은 별도 LCD상에서는 수정이 되지 않습니다.
내부 프로그램을 수정해야 합니다.

별도 장비 후면에 터미널을 부착해서 dry Contact 방식의 출력은 별도 구성가능합니다만
위의 내용대로 정확한 시그널은 내부 프로그램을 수정해야 하기때문에 불가능합니다.

당사에서 할수 있는 시그널 출력은 정전상태, 인버터 동장상택, 바이패스 상태등의 시그널만
접점을 통해 가능합니다.

후면에 별도 터미널을 부착해서 접점의 출력이 가능합니다만 위의 내용대로 상세한 시그널이나
디스플레이 출력은 불가능합니다.

참고하시기 바랍니다.

감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com