> > 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
> >
> > 폐사는 LIGHTING류를 취급하는 업체로서
> > 금일 유선상으로 문의 드린바와 같이 표제의 모델과 관련하여
> > 다음과 같은 COMMENT를 받아 UPS를 수정을 해야 하는 상황입니다.
> >
> > DNV-OS-D201, Ch.2, Sec.7, B105:
> >
> > 105 Monitoring, alarm and protection
> > a) Monitoring with alarm shall be provided for:
> > - power supply failure and trip of unit
> > - earth fault, except dedicated system for single consumers.
> >
> > b) For power supply units with batteries included, the following
> > additional alarms shall be provided:
> > - when the battery is being discharged, and
> > - when the bypass is in operation for on-line units
> > - operation of battery protective device.
> >
> > 요약하자면 CHARGIN과  TRIP시 별도의  SIGNAL을 주어야 한다는 내용인데
> > 이부분을 수정 가능한지와 만약 가능하다면
> > LCD창에  SIGNAL을 줄수 있는지와 수정과 관련하여 견적 문의 드립니다.
> >
> > 감사합니다.
> >
>
> 안녕하세요..
>
> 위 내용은 별도 LCD상에서는 수정이 되지 않습니다.
> 내부 프로그램을 수정해야 합니다.
>
> 별도 장비 후면에 터미널을 부착해서 dry Contact 방식의 출력은 별도 구성가능합니다만
> 위의 내용대로 정확한 시그널은 내부 프로그램을 수정해야 하기때문에 불가능합니다.
>
> 당사에서 할수 있는 시그널 출력은 정전상태, 인버터 동장상택, 바이패스 상태등의 시그널만
> 접점을 통해 가능합니다.
>
> 후면에 별도 터미널을 부착해서 접점의 출력이 가능합니다만 위의 내용대로 상세한 시그널이나
> 디스플레이 출력은 불가능합니다.
>
> 참고하시기 바랍니다.
>
> 감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
>

먼저 빠른 답변에 감사 드립니다.

답변 내용을 참조 하면 LCD로의 출력은 내부 프로그램 등의 이유로
출력이 불가능 하다고 하셨는데 혹 LCD와 PCB판넬등의 교체는 가능한지요?

이 UPS를 이용하여 상기 사항을 만족 시킬수 있는 방법은 없는지요?

아울러 UPS를 제조도 하시는 것 같은데
상기 COMMENT 반영하여 제작이 가능한지 문의 드립니다.

감사합니다.