본문
>
> >
> > >
> > > 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
> > >
> > > 폐사는 LIGHTING류를 취급하는 업체로서
> > > 금일 유선상으로 문의 드린바와 같이 표제의 모델과 관련하여
> > > 다음과 같은 COMMENT를 받아 UPS를 수정을 해야 하는 상황입니다.
> > >
> > > DNV-OS-D201, Ch.2, Sec.7, B105:
> > >
> > > 105 Monitoring, alarm and protection
> > > a) Monitoring with alarm shall be provided for:
> > > - power supply failure and trip of unit
> > > - earth fault, except dedicated system for single consumers.
> > >
> > > b) For power supply units with batteries included, the following
> > > additional alarms shall be provided:
> > > - when the battery is being discharged, and
> > > - when the bypass is in operation for on-line units
> > > - operation of battery protective device.
> > >
> > > 요약하자면 CHARGIN과 TRIP시 별도의 SIGNAL을 주어야 한다는 내용인데
> > > 이부분을 수정 가능한지와 만약 가능하다면
> > > LCD창에 SIGNAL을 줄수 있는지와 수정과 관련하여 견적 문의 드립니다.
> > >
> > > 감사합니다.
> > >
> >
> > 안녕하세요..
> >
> > 위 내용은 별도 LCD상에서는 수정이 되지 않습니다.
> > 내부 프로그램을 수정해야 합니다.
> >
> > 별도 장비 후면에 터미널을 부착해서 dry Contact 방식의 출력은 별도 구성가능합니다만
> > 위의 내용대로 정확한 시그널은 내부 프로그램을 수정해야 하기때문에 불가능합니다.
> >
> > 당사에서 할수 있는 시그널 출력은 정전상태, 인버터 동장상택, 바이패스 상태등의 시그널만
> > 접점을 통해 가능합니다.
> >
> > 후면에 별도 터미널을 부착해서 접점의 출력이 가능합니다만 위의 내용대로 상세한 시그널이나
> > 디스플레이 출력은 불가능합니다.
> >
> > 참고하시기 바랍니다.
> >
> > 감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> >
>
> 먼저 빠른 답변에 감사 드립니다.
>
> 답변 내용을 참조 하면 LCD로의 출력은 내부 프로그램 등의 이유로
> 출력이 불가능 하다고 하셨는데 혹 LCD와 PCB판넬등의 교체는 가능한지요?
>
> 이 UPS를 이용하여 상기 사항을 만족 시킬수 있는 방법은 없는지요?
>
> 아울러 UPS를 제조도 하시는 것 같은데
> 상기 COMMENT 반영하여 제작이 가능한지 문의 드립니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요..
LCD와 PCB판넬의 교체는 불가능 합니다.
당사제품이나 국내제품중 호환되는 제품등은 회로 분석후 가능합니다만
외제등의 장비는 회로도나 기타 주요부품등이 호환이 되지 않아서 불가능합니다.
당사 제품중에 상기 해당 되는 구성은 가능하지만 많이 시간과 비용이 들어가서
적합한 방법은 아닌것 같습ㄴ디ㅏ.
더 상세한 내용이나 문의등은 별도 메일 주시거나 이 게시판에 상세하게 올리셔도 답변가능합니다
좋은 하루되시기 바랍니다. 감사합니다
> >
> > >
> > > 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
> > >
> > > 폐사는 LIGHTING류를 취급하는 업체로서
> > > 금일 유선상으로 문의 드린바와 같이 표제의 모델과 관련하여
> > > 다음과 같은 COMMENT를 받아 UPS를 수정을 해야 하는 상황입니다.
> > >
> > > DNV-OS-D201, Ch.2, Sec.7, B105:
> > >
> > > 105 Monitoring, alarm and protection
> > > a) Monitoring with alarm shall be provided for:
> > > - power supply failure and trip of unit
> > > - earth fault, except dedicated system for single consumers.
> > >
> > > b) For power supply units with batteries included, the following
> > > additional alarms shall be provided:
> > > - when the battery is being discharged, and
> > > - when the bypass is in operation for on-line units
> > > - operation of battery protective device.
> > >
> > > 요약하자면 CHARGIN과 TRIP시 별도의 SIGNAL을 주어야 한다는 내용인데
> > > 이부분을 수정 가능한지와 만약 가능하다면
> > > LCD창에 SIGNAL을 줄수 있는지와 수정과 관련하여 견적 문의 드립니다.
> > >
> > > 감사합니다.
> > >
> >
> > 안녕하세요..
> >
> > 위 내용은 별도 LCD상에서는 수정이 되지 않습니다.
> > 내부 프로그램을 수정해야 합니다.
> >
> > 별도 장비 후면에 터미널을 부착해서 dry Contact 방식의 출력은 별도 구성가능합니다만
> > 위의 내용대로 정확한 시그널은 내부 프로그램을 수정해야 하기때문에 불가능합니다.
> >
> > 당사에서 할수 있는 시그널 출력은 정전상태, 인버터 동장상택, 바이패스 상태등의 시그널만
> > 접점을 통해 가능합니다.
> >
> > 후면에 별도 터미널을 부착해서 접점의 출력이 가능합니다만 위의 내용대로 상세한 시그널이나
> > 디스플레이 출력은 불가능합니다.
> >
> > 참고하시기 바랍니다.
> >
> > 감사합니다. 좋은 하루 되시기 바랍니다.
> >
>
> 먼저 빠른 답변에 감사 드립니다.
>
> 답변 내용을 참조 하면 LCD로의 출력은 내부 프로그램 등의 이유로
> 출력이 불가능 하다고 하셨는데 혹 LCD와 PCB판넬등의 교체는 가능한지요?
>
> 이 UPS를 이용하여 상기 사항을 만족 시킬수 있는 방법은 없는지요?
>
> 아울러 UPS를 제조도 하시는 것 같은데
> 상기 COMMENT 반영하여 제작이 가능한지 문의 드립니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요..
LCD와 PCB판넬의 교체는 불가능 합니다.
당사제품이나 국내제품중 호환되는 제품등은 회로 분석후 가능합니다만
외제등의 장비는 회로도나 기타 주요부품등이 호환이 되지 않아서 불가능합니다.
당사 제품중에 상기 해당 되는 구성은 가능하지만 많이 시간과 비용이 들어가서
적합한 방법은 아닌것 같습ㄴ디ㅏ.
더 상세한 내용이나 문의등은 별도 메일 주시거나 이 게시판에 상세하게 올리셔도 답변가능합니다
좋은 하루되시기 바랍니다. 감사합니다